[03.12.2018 17:39:41]
 Подскажите, необходимо ли "Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению" если в объём реконструкции входит один этаж противопожарного отсека постороенного в 1995 г.


[03.12.2018 17:51:23]
 Необходимо. Только вам нужно понимать, у вас капитальный ремонт или реконструкция. Ведь раздел ПБ разрабатывается либо на новое строительство, либо на реконструкцию. Если это кап. ремонт, то и раздел ПБ не нужен. Если это реконструкция, то вы вмешиваетесь в изменение параметров здания, а это уже раздел ПБ на всё здание в целом или на отдельно выделенный пожарный отсек, но никак не на 1 этаж.


[03.12.2018 18:13:28]
 А если противопожарный водопровод не подвергается реконструкции


[03.12.2018 18:26:10]
 А противопожарный водопровод и не может являться основанием для разработки раздела ПБ, ведь он не соответствует термину "реконструкция" из ГСКРФ.

14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;


[04.12.2018 11:17:09]
 В чем проблема описать в разделе "не подлежит" "подлежит в рамках" "предусматривается"?


[04.12.2018 14:18:51]
 Я одного не пойму: если это реконструкция этажа,либо отсека необходимо ли предусматривать решения по возведению глобальных систем ПБ, например проезды/подъезды или наружный противопожарный водопровод.
А также интересно ваше мнение на тот случай если данные системы построены 1995 г. но не отвечают требованиям 123-ФЗ при реконструкции необходимо учитывать их модернизацию.


[04.12.2018 14:21:31]
 Я одного не пойму: если это реконструкция этажа,либо отсека необходимо ли предусматривать решения по возведению глобальных систем ПБ, например проезды/подъезды или наружный противопожарный водопровод.
А также интересно ваше мнение на тот случай если данные системы построены 1995 г. но не отвечают требованиям 123-ФЗ при реконструкции необходимо учитывать их модернизацию.


[04.12.2018 14:23:08]
 В ГСКРФ нет такого понятия, как реконструкция этажа. Там есть общее понятие, что такое реконструкция. При реконструкции этажа происходит реконструкция здания, поэтому пересматривать нужно не только этаж, но и все здание в целом (или изолированный пожарный отсек, без проемов для сообщения).


[04.12.2018 14:25:34]
 Из-за чего у вас произошла реконструкция?


[04.12.2018 14:42:59]
 Был четырехэтажный конференц зал без перекрытий, сейчас предполагается "строительство" первого этажа т.е. над отметкой 0,000 появится переркрытие, на этаже будут всякие кабинеты, посты ПБ, серверные в общем административные помещения, а остальные этажи так и будут без перекрытий


[04.12.2018 14:48:41]
 Ну да, получается реконструкция по увеличению площади здания и возможно ещё и этажности (не совсем понятно пока). Однозначно пути эвакуации существующей части здания и проектируемой сообщаются. Думаю, что экспертиза должна потребовать реконструкцию на все здание, а не на этаж, если только не договоритесь с негосударственной экспертизой, как некоторые делают в подобных случаях, хотя это не в рамках закона.


[04.12.2018 14:58:49]
 отсеки не сообщаются, пустое пространство в три этажа не сообщается с первым этажом, получается что мы замуровываем три вышележащих этажа


[04.12.2018 15:14:47]
 этажность не меняется


[04.12.2018 15:19:22]
 Тогда полагаю, что площадь здания увеличилась. Сложно анализировать такой серьезный вопрос по сообщениям не видя чертежей.


[04.12.2018 15:26:04]
 "наружные сети, в рамках реконструкции, не затрагиваются".
"наружное противопожарное водоснабжение предусмотрено от существующих пожарных гидрантов".


[07.12.2018 11:48:10]
 Ума не приложу что делать с противопожарными разрывами. Там же все уже построено при царе горохе, каким нормам они должны соответствовать? Да реконструкция это не строительство.


[07.12.2018 11:59:33]
 Пишите, что прот.разрывы соответствуют ранее принятым проектным решениям по делу и корректировки не подлежат


[07.12.2018 12:31:54]
 Давайте сюда весь МОПБ, мы сами все сделаем.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: 9 раздел      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.