15 метровые зоны, покрываемые проветриванием, подлежат или нет защите ПДВ?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.11.2018 15:21:14]
 Всем доброго дня!

В здании два и более этажа имеется, например, длинный коридор метров 150 с окнами 1,6 м шириной и высотой не менее 2,5 м, но расстояние между окнами далеко за 30 м. Соответственно требуется противодымная венттиляция в коридоре. Возникает вопрос: 15 метровые зоны, покрываемые естественным проветриванием, подлежат или нет защите вытяжной противодымной вентиляцией?


[28.11.2018 15:26:07]
 15 метровые зоны не имеют физического смысла - смысл только психологический. Это растояние человек идет в дыму. Дальше он останавливается и разворачивается в обратном направлении.

Старые американские исследования полностью подтвердились по результатам анализа видеозаписей из "Зимней вишни".


[28.11.2018 15:28:39]
 Да, по п.7.8 СП7.


[28.11.2018 15:41:57]
 Парни, если не сложно, по конкретней плюсаните какой либо вариант:
-15 метровые зоны коридора, расположенные по обе стороны от окна (покрываемые естественным проветриванием), подлежат защите вытяжной противодымной вентиляцией
-15 метровые зоны коридора, расположенные по обе стороны от окна (покрываемые естественным проветриванием), не подлежат защите вытяжной противодымной вентиляцией


Спасибо!


[28.11.2018 16:26:22]
 Не нужно придумывать какие-то новые понятия, тут с коридорами то разобраться не можем, а еще новые "15 метровые зоны коридора". А почему не 20, не 30 (п.8.5 СП7)? 15 метров было несколько снипов назад.
Либо в коридоре есть проветривание, либо его нет и нужно ДУ во всем коридоре. Дымоприемные ставятся по п.7.8 СП7.


[28.11.2018 23:29:14]
 Ув.Gidrant ®, спасибо за мнение.
Я указаал: "15 метровые зоны коридора, расположенные по обе стороны от окна", т. е в сумме имеем 30м.


[29.11.2018 16:03:38]
 Просьба поделиться мнениями!!!


[29.11.2018 16:18:04]
 А при чем тут сумма 30 м? 15 метров именно от окна + 15 метров ещё одно окно.


[29.11.2018 16:54:39]
 FIRE_MAN ® [29.11.2018 16:18:04]

А при чем тут сумма 30 м? 15 метров именно от окна + 15 метров ещё одно окно.


Дак это по смыслу тоже самое что говорю я только другими словами)


[30.11.2018 14:12:51]
 Да, не густо, не густо. Неужели больше никто не в теме?


[30.11.2018 16:03:19]
 Не пойму немного: как будет ограничено поступления продуктов горения в дымоприемное устройство из зон с естественным проветриванием?

И еще:

При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства следует размещать на шахтах под потолком коридора, Длина коридора, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна составлять:

- не более 45 м при прямолинейной конфигурации коридора;

- не более 30 м при угловой конфигурации коридора;

- не более 20 м при кольцевой (замкнутой) конфигурации коридора.

Т.е. 45 м зона с одни дымоприемником может быть


[30.11.2018 17:27:30]
 Br ® [28.11.2018 15:21:14],
для коридора длиной 150 м требуется суммарная ширина окон для проветривания не менее 8 м (1,6*150/30=8). Расположение окон по нашим нормам никак не нормируется, можете хоть в торце их разместить...


[30.11.2018 21:40:17]
 cimurg911 ® [30.11.2018 16:03:19]

Я не знаю как еще сформулировать свой посыл...

Вот так попробую: дымоприемными устройствами нужно покрывать всю длину коридора или можно не покрывать зоны коридора, защищенные естественным проветриванием?



[30.11.2018 21:41:02]
 firesafetyblog ® [30.11.2018 17:27:30]


И? Вопрос вообще в другом.


[01.12.2018 13:04:15]
 "Вот так попробую: дымоприемными устройствами нужно покрывать всю длину коридора или можно не покрывать зоны коридора, защищенные естественным проветриванием?".

Вам уже ответил Гидрант"
"Либо в коридоре есть проветривание, либо его нет, и нужно ДУ во всем коридоре".

Если ваш коридор лишь частично проветривается, то это означает что он не проветривается.


[02.12.2018 20:12:53]
 Br ®[30.11.2018 21:41:02] firesafetyblog ® [30.11.2018 17:27:30]
И? Вопрос вообще в другом.

В коридоре делаете либо ДУ, либо проветривание, только что-то одно, эти способы противодымной защиты нельзя комбинировать.



[04.12.2018 14:45:25]
 если коридор физически не делится перегордками, то нужно делать ДУ как будто проветривания нет вообще -- в приведенном примере, то есть защищать все


[11.12.2018 12:16:00]
 А надо ли делать ДУ из коридора (или холла) с естественным проветриванием, если он примыкает к незадымляемой лестничной клетке


[11.12.2018 12:28:20]
 Надо
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: 15 метровые зоны, покрываемые проветриванием, подлежат или нет защите ПДВ?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.