Перекрытие из перфорированного листа

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.11.2018 2:24:57]
 Доброй ночи! Подскажите, есть 1-этажное здание Ф5.2 II ст. ог., в нем антресоль, выполненная из металлических колон, балок и перфорированного настила. Сама антресоль закреплена к конструкциям здания, но не отвечает за его устойчивость. Т.е. антресоль монтируется уже в существующее здание.
Вопросы:

Если площадь антресоли более 40% площади здания (становится 2 этажа):
1. Надо покрывать антресоль огнезащитой для получения II ст. ог.?
2. Перекрытие может быть перфорированное (дырявое) или это должна быть железобетонная плита?

Если площадь антресоли менее 40% площади здания:
3. Надо покрывать антресоль огнезащитой для получения II ст. ог.?
4. Перекрытие может быть перфорированное (дырявое) или это должна быть железобетонная плита?

5. На антресоли допускается складирование, без наличия помещений?


[24.11.2018 11:58:13]
 1. Нет
2. Да
3. Нет
4. Да
5. Да


[24.11.2018 13:08:46]
 Спасибо за ответ, но:
1. Почему нет, ведь при полащиди более 40% - это уже этаж?
2. Если это этаж, разве мы можем делать решетчатое перекрытие?
3. Ну а если во время пожара вся эта антресоль с грузами на ней рухнет? Тут еже и о путях эвакуации речи идти не может, и в принципе людей убьет?!
4. Согласен.
5. А как же понимать определение антресоли:
Площадка внутри здания, на которой размещены помещения различного назначения (производственные, административно-бытовые или для инженерного оборудования).


[26.11.2018 2:53:05]
 Асашай, где Вы? Кто-нибудь еще, откликнитесь?!


[26.11.2018 7:36:51]
 Подобная дискуссия
http://www.0-1.ru/discuss/?id=27234


[26.11.2018 9:09:46]
 Спасибо, но тема весьма устарела и там нет ответов на мои вопросы.


[27.11.2018 0:20:17]
 Идей больше никаких нет?


[27.11.2018 11:01:18]
 с антресолью площадью более 40 % хитрый пункт, конечно. Нигде не написано, что она является этажом. Пишется, что надо ее учитывать и т.д. В общем, вокруг да около ходят

6.1.1. Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высоту зданий и площадь
этажа в пределах пожарного отсека для производственных зданий, в зависимости от категории по
взрывопожарной и пожарной опасности, следует принимать по таблице 6.1.
При определении этажности здания учитываются площадки, ярусы этажерок и антресолей, площадь
которых на любой отметке превышает 40% площади этажа здания.
При наличии площадок, этажерок и антресолей площадь каждого этажа и пределах пожарного отсека
определяется с учетом площадок, ярусов, этажерок и антресолей, расположенных в пределах данного
этажа.
При наличии площадок, этажерок и антресолей, площадь которых на любой отметке превышает 40%
площади пола помещения, допустимая площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется по
таблице 6.1 как для многоэтажного здания с числом этажей, определенным с учетом площадок, ярусов,
этажерок и антресолей, площадь которых на любой отметке составляет более 40% площади этажа здания.


[27.11.2018 11:30:51]
 Да, но сколько тем не находил с антресолью или мезонином, почти все они были связаны с полученными замечаниями выполнить огнезащиту.
Но меня больше решетчатое перекрытие антресоли смущает. Если все же рассмотреть антресоль, как этаж, то уже не может быть решетчатого настила? С другой стороны в перекрытии ведь может быть технологический проем или проем под подъемники.


[27.11.2018 11:41:54]
 6.1.1 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека для производственных зданий, в зависимости от категории по взрывопожарной и пожарной опасности, следует принимать по таблице 6.1.
При определении этажности здания учитываются площадки, ярусы этажерок и антресоли, площадь которых на любой отметке превышает 40 % площади этажа здания. В этом случае здание проектируется в соответствии с противопожарными требованиями для многоэтажных зданий в части требований к площади этажа в пределах пожарного отсека, а площадки этажерок и антресолей должны иметь пределы огнестойкости, соответствующие пределам огнестойкости межэтажных перекрытий.
При наличии площадок и этажерок в площадь этажа в пределах пожарного отсека включаются в одноэтажном здании площадь всех площадок, ярусов этажерок и антресолей, в многоэтажном здании - площадь площадок, ярусов этажерок и антресолей в пределах расстояния по высоте между отметками площадок, ярусов этажерок и антресолей площадью на каждой отметке более 40% площади пола этажа.
В площадь этажа здания в пределах пожарного отсека не включаются наружные рампы для автомобильного и железнодорожного транспорта.
При оборудовании производственных зданий автоматическими установками пожаротушения указанные в таблице 6.1 площади этажей в пределах пожарных от-секов допускается увеличивать на 100 %, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости.
При наличии открытых технологических проемов в перекрытиях смежных эта-жей суммарная площадь этих этажей не должна превышать площади этажа, указан-ной в таблице 6.1.
В зданиях категории В при наличии помещений категории В1, имеющих общую площадь более половины площади соответствующего этажа, площадь этажа в пределах пожарного отсека, указанную в таблице 6.1, необходимо уменьшить на 25 %.


проект изменений в СП 2. Здесь четко все указано


[27.11.2018 18:03:18]
 Асашай, ну вот тут написано:
При определении этажности здания учитываются площадки, ярусы этажерок и антресоли, площадь которых на любой отметке превышает 40 % площади этажа здания. В этом случае здание проектируется в соответствии с противопожарными требованиями для многоэтажных зданий в части требований к площади этажа в пределах пожарного отсека, а площадки этажерок и антресолей должны иметь пределы огнестойкости, соответствующие пределам огнестойкости межэтажных перекрытий.

А вы говорите:
1. Нет
2. Да

Но если к такой антресоли предъявляются пределы огнестойкости, как к перекрытию, разве может быть перекрытие антресоли решетчатое и разве можно не обрабатывать огнезащитой металлические конструкции антресоли?


[27.11.2018 20:00:39]
 Рассматривается только конструктив? А как же эвакуация с антресоли, если под ней что-то загорится? Дым сразу через перфорированную площадку пойдет к потолку, эвакуационный путь блокирован, и как быть?


[27.11.2018 23:07:17]
 С одной стороны да, а с другой - в перекрытии антресоли ведь может быть проем, и не один. Например, под грузовые подъемники. Но я тоже склоняюсь, что нельзя решетчатый настил.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Перекрытие из перфорированного листа      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.