Имеется склад хранения ЛВЖ и ГЖ. Выход из этого склада (ЛВЖ и ГЖ) ведет в другое помещение (с выходом непосредственно наружу). Категории по взрывопожарной и пожарной опасности склада и помещения одинаковые (В1). Необходимо ли между складом и помещением устанавливать противопожарный тамбур или будет достаточно смонтировать ограждающие конструкции (стены и ворота) в противопожарном исполнении? В каком НД это можно посмотреть?


[22.11.2018 17:29:47]
 СП 4.13130, раздел 6.