Распашные калитка в подъемно-опускных дверях

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[22.11.2018 16:55:14]
 Возможно считать эвакуационным выходом из производственного здания калитку (дверь) в подъемно-опускных воротах?

Статья 89 ч.5-
5) распашные двери в воротах, предназначенных для въезда (выезда) железнодорожного и автомобильного транспорта.

А согласно ч.7. ФЗ 123 -В проемах эвакуационных выходов запрещается устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, препятствующие свободному проходу людей.





[22.11.2018 16:58:02]
 Останавливает сочетание слов:
в ч.5- распашные двери в воротах;
а в части 7- подъемно-опускные двери (при этом это ворота), а в них дверь.


[23.11.2018 14:15:14]
 Нет специалистов-?


[23.11.2018 15:05:13]
 1111111, неоднократно применяли в производственных зданиях калитку (дверь) в подъемно-опускных воротах. Ни одного замечания ни от одного филиала главгосэкспертизы (включая Лубянку) по этому поводу за 8 лет не поступало.
GRIN

[23.11.2018 17:23:20]
 Выход через распашную дверь (калитку) соответствующих размеров в подъемно-опускных или раздвижных воротах будет считаться эвакуационным.


[23.11.2018 17:48:44]
 Для 111111 -НЕТ.


[26.11.2018 18:06:59]
 Кобра ®-а по существу?

Пожарный кран ®-минимальная ширина 0,8 и высота 1,9-?


[27.11.2018 10:36:20]
 Пожарный кран ®-минимальная ширина 0,8 и высота 1,9-?


[27.11.2018 12:28:19]
 ППР-390 п.36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:
а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;


[27.11.2018 12:29:16]
 и высота порога не более 15 см.
Я против такой калитки. Пока полностью ворота не закроются - калитка не откроется, а человек должен стоять ждать? или лезть под ворота? Да - экспертизу решение проходит, но стараюсь делать калитку рядом с воротами. При этом, не понимаю зачем нужна калитка в распашных воротах, это же не тяжеленные ворота в ДЕПО и открыты они чаще в гаражах, особенно неотапливаемых.


[27.11.2018 14:36:52]
 Gidrant ®-если знаете -минимальная ширина 0,8 и высота 1,9-?


[28.11.2018 11:09:45]
 высота да, а ширина по количеству человек.


[28.11.2018 11:23:27]
 проект СП 1

4.2.3 Выходы не являются эвакуационными если в их проемах установлены:
раздвижные двери и ворота, за исключением случаев выполнения дверей в соответствии с требованиями Приложения А настоящего свода правил;
подъемно-опускные двери и ворота, за исключением случая, когда указанные двери и ворота эксплуатируются только в отдельных помещениях в стационарно-открытом положении при работе здания (кроме коридоров и лестничных клеток). При этом должна быть обеспечена жесткая фиксация указанных дверей с соблюдением высоты эвакуационного выхода в соответствии с требованиями настоящего свода правил;
распашные и раздвижные ворота размером более 3,5 м, ворота для железно-дорожного подвижного состава и автомобильного транспорта;
вращающиеся двери;
- турникеты, за исключением случая применения устройств турникетов в ве-стибюлях при наличии распашных калиток, расположенных непосредственно перед эвакуационными выходами наружу и ширину не менее ширины указанных выходов. Разблокирование указанных калиток должно выполняться автоматически по сигна-лам пожарной автоматики, дистанционно из помещения охраны и вручную. Приме-нение только ручного способа – не допускается.
Распашные калитки в указанных в настоящем пункте воротах, за исключением подъемно-опускных, могут считаться эвакуационными выходами, если они позволя-ют обеспечить необходимые геометрические параметры указанных выходов при лю-бом положении ворот.


[28.11.2018 11:46:13]
 Асашай ® если примут проект СП 1, возможно будет, что распашные калитки в подъемно-опускных воротах, которые открываются вручную, не будут являться эвакуационными?

.........Распашные калитки в указанных в настоящем пункте воротах, за исключением подъемно-опускных, могут считаться эвакуационными выходами, если они позволяют обеспечить необходимые геометрические параметры указанных выходов при любом положении ворот.
(такое невозможно наверное обеспечить)?


[28.11.2018 14:55:33]
 "минимальная ширина 0,8 и высота 1,9-?" да


[28.11.2018 18:13:09]
 Если в смену 50 человек, наверное не нужно 1,0м. ставить достаточно и о,8?


[29.11.2018 11:32:42]
 Асашай ®
если примут проект СП 1, возможно будет, что распашные калитки в подъемно-опускных воротах, которые открываются вручную, не будут являться эвакуационными?

.........Распашные калитки в указанных в настоящем пункте воротах, за исключением подъемно-опускных, могут считаться эвакуационными выходами, если они позволяют обеспечить необходимые геометрические параметры указанных выходов при любом положении ворот.
(такое невозможно наверное обеспечить)?

Пожарный кран ®

Если в смену 50 человек, наверное не нужно 1,0м. ставить достаточно и о,8?


[24.01.2019 12:43:45]
 А как Вам такое разъяснение:
https://yadi.sk/i/YSIs_BkxVNC6mQ


[24.01.2019 12:46:37]
 мдааааааааа..........


[24.01.2019 15:13:44]
 
Цитата
А как Вам такое разъяснение:
--Конец цитаты------

А целиком письмо есть? С шапкой и датами.


[24.01.2019 17:35:45]
 Письмо ВНИИПО 2016 года, взято с форума https://forum.dwg.ru/showthread.php?...


[24.01.2019 18:57:15]
 На этом форуме есть и обратное письмо от 2017 года
5talk3r ®

[25.01.2019 11:14:03]
 
Цитата
FIRE_MAN ® Письмо ВНИИПО 2016 года, взято с форума https://forum.dwg.ru/showthread.php?...

--Конец цитаты------



Спасибо.


[28.01.2019 12:21:23]
 Абсолютно согласен с письмом!
ATAMAH ®

[28.07.2020 11:17:33]
 Добрый день. Подниму тему.





Согласно последней редакции СП 1.13130, вступающей в действие с 19.09.2020



"Эвакуационными выходами не являются, если в их проемах установлены:



-подъемно-опускные двери и ворота, за исключением случаев, когда обеспечена их жесткая фиксация в открытом состоянии с соблюдением высоты эвакуационного выхода в соответствии с требованиями настоящего свода правил;"



Что значит обеспечена жесткая фиксация в открытом состоянии? Пример таких ворот кто-нибудь может привести?





[ATAMAH ® не надо новым вопросом поднимать отыгранные темы. =Админ]


[28.07.2020 11:34:31]
 ATAMAH®

На половине магазинов стоят подъемно-опускные рольворота с фиксацией. Перед началом рабочего дня их поднимают и фиксируют, вечером опускают для механической защиты.
типа таких: https://okna-forward.ru/wp-content/u...
  Дискусия закрыта