 Имеется продуктовый магазин на 1 этаже жилого дома, площадь торгового зала 600 кв.м. Требуется уйти от пожаротушения.

Хотим смонтировать п/п штору, разделить магазин на две п/п секции.
Есть ньюанс, штору возможно разместить только в одном проеме, таким образом, что из одной секции не будет эв.выходов. Есть идея посчитать пожарные риски, взять оттуда время эвакуации и задать его как время задержки закрывания п/п шторы.

Кто что думает по данному вопросу? Правомерна ли такая схема работы?
Гость

[22.11.2018 9:34:37]
 Вот это трэш!


[22.11.2018 9:44:10]
 Так вот зачем тринадцать лет мне сряду.
Все снилося убитое дитя!
Да, да — вот что! теперь я понимаю.
Что добежать он не успел
До шторы в магазине.


[22.11.2018 9:45:25]
 ...вовремя


[22.11.2018 17:34:04]
 На путях эвакуации у вас тогда будет подъемно-опускная преграда, которая обязательно должна иметь возможность открывания ее вручную и фиксации в открытом положении. Таким образом, эта штора не будет выполнять свою функцию и делить торговый зал на секции не будет.


[22.11.2018 18:50:25]
 1) Даже разделив магазин на 2 части вам в каждой части потребуется по 2 выхода (я сомневаюсь, что у каждой части магазина будет менее 50 человек) и отсутствие 2 выходов из каждой части магазина обосновать невозможно. т.е. в магазине тогда должно быть уже не 2 выхода, а 4. см. п. 2.3.3 пособия к методике, а именно:
"Следовательно, расчетом пожарного риска не может быть обосновано устройство одного эвакуационного выхода из помещения, в котором в соответствии с нормативными требованиями должно быть не менее двух эвакуационных выходов. Так как в этом случае мы должны заблокировать единственный эвакуационный выход."

2) Полный зашквар (или как выше написано - трэш) уйти от АУПТ п/п шторой, при этом найти идею расчетом пожарного риска посчитать то, что влечет за собой эта штора. Почему бы тогда сразу не посчитать пожарный риск что бы уйти от АУПТ?
koks ®

[22.11.2018 19:47:05]
 Думал что такие технические решения только в фильмах бывают)))) когда двери опускаются и самый добрый герой погибает((((( а второй до последнего держал))))


[22.11.2018 20:42:09]
 koks ® я уже даже вижу какими будут дополнительные противопожарные мероприятия, направленные на снижение величины пожарного риска. примерно такими:
1) Принять в штат организации 2 крепких парней для возможности удержания противопожарной шторы в случае пожара, пока все люди не эвакуируются;
2) Проводить этим крепким парням регулярные тренировки в фитнес-зале;
3) Не отходить этим крепким парням на расстояние более 1 м от противопожарной шторы до закрытия магазина.


[23.11.2018 11:00:11]
 Вот и вся госполитика в области ПБ - в тему параллельной ветки про "Потолки в званиях..."

Интересно, топстартер из наших коллег или гражданский?

По фиг на безопасность людей, в том числе живущих в этом жилом доме - задача - уйти от АУПТ!!! (и заработать на этом бабла)

"... Есть ньюанс, штору возможно разместить только в одном проеме, таким образом, что из одной секции не будет эв.выходов..."

Есть ньюанс - вот как теперь называется цена за жизнь людей - ньюанс... а я все искал, как же это теперь называется в области госполитики?!

Надо в 69-фз поправки вносить...в задачи пожарной охраны



[23.11.2018 11:31:19]
 >Интересно, топстартер из наших коллег или гражданский?

Если интересно, то автор ветки пытается совершить преступление, связанное с легкомыслием.

А люди в погонах, как правило, совершают намеренные преступления.


[23.11.2018 12:18:51]
 Спасибо всем, кто откликнулся и по делу указал нормативные ссылки, нарушение которых наблюдается при заданных условиях.
Считаю, что нужно прорабатывать все варианты технических решений, и отметать не правильные.
Истина рождается в спорах, как говорится:)
За негативом советую на другие форумы ходить.


[23.11.2018 15:11:21]
 Веселый парень ))) Главное не обиделся бы... В спорах рождается истина - все так... нежели у Вас у самого не возникло ощущения, что затеянный Вами "спор" ни о чем?!

Ведь всем здесь очевидно, что решение в виде "Шторы" на данном объекте - неправильное... да Вы и сами писали, что это не поиск решения в споре, а уход от пожаротушения...

Хороший кстати в конце топа совет!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Уход от пожаротушения п/п шторой, из 1 п/п секции нет выхода      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.