Нужен ли пож.щит для офисного здания Ф4.3?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[21.11.2018 14:15:09]
 Всем привет!

Прошу помочь разобраться…
Имеется трёхэтажное офисное здание Ф4.3 (общая площадь 1200 кв.м ).
АУПТ нет, на первом и втором этажах имеется Вн.Пож.Водопровод.
В основном, на всех трёх этажах расположены офисы.
Но при этом:
- на третьем этаже, в одном из помещений расположен архив проектной и административно-бухгалтерской документации = 15 кв.м, имеет категорию В1;
- на втором этаже - кроссовая комната, категория В4, площадь 1,5 кв.м;
- в подземном этаже расположены ИТП (В4), серверная (В4), электрощитовая (В4) и два склада: 15 кв.м, В2; 68 кв.м, В1.

В соответствии с п.481 ППР, вроде как в моём случае, необходим пожарный щит.
При этом этот пункт, для определения кол-ва и типа пож.щита, «отправляет» к Приложению № 5, которое касается категорированных зданий.
У нас же Ф4.3 - здания органов управления, учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов и т.п.
Ф4.3 – не котегорируется.
Т.е., вроде как, пож.щит не нужен.

Прошу подсказать правильный ответ/совет!



481. Здания, не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)
Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются согласно приложению N 5.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)
(п. 481 в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)


[21.11.2018 19:01:47]
 На этом сайте есть "Поиск по текущим дискуссиям", рекомендую.
по теме: http://www.0-1.ru/discuss/?id=36706#4


[22.11.2018 8:00:07]
 застройщик ®

[21.11.2018 19:01:47] На этом сайте есть "Поиск по текущим дискуссиям", рекомендую.
по теме: http://www.0-1.ru/discuss/?id=36706#4

Спасибо за ответ/подсказку!

Будем оборудовать щитом.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Нужен ли пож.щит для офисного здания Ф4.3?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.