Расстановка ПИ в помещениях с балками

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.11.2018 13:31:26]
 Здравствуйте, согласно СП5 пункту 14.1 необходимо ополовинить расстояния между извещателями вдоль стен и допускается не сокращать расстояния между извещателми по одной из осей: "Расстояние не более половины нормативного, определяемого по таблицам 13.3-13.6, принимают между извещателями, расположенными вдоль стен, а также по длине или ширине помещения (X или У). Расстояние от извещателя до стены определяется по таблицам 13.3-13.6 без сокращения."
Вопрос:
1. Если имеются балки высотой от 0,4м - как производить расстановку? Приравниваются ли балки к стенам в данном случае и расстановка производится вдоль стен и вдоль балок с сокращением расстояний?
2. аналогичный вопрос для балок до 0,2м
3. как быть в вент коробами, высотой 0,25...0,4м, приравниваются ли они также к стенам и необходимо ли ополовинивать расстояния вдоль них?

PS потолки открытые



[01.11.2018 16:51:20]
 1. Нет, приравнивать не надо. Половините по стенам и по одной оси, не забывая полученное половинное расстояние м/ду ИПами сокращить с учетом выступающих балок еще на 40% (СП5 п.13.3.9)


[03.11.2018 13:14:01]
 CV ® на 40% сокращается не расстояние, а площадь, причем отталкиваться надо от таблиц 13.3 и 13.5 без всяких располовиниваний.

По сути надо после расстановки дип, проверить площадь приходящуюся на каждый. Скорее всего изза увеличения шага на балки у вас требование "площадь по таблицам 13.3 и 13.5 минус 40%" выполнится автоматически
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Расстановка ПИ в помещениях с балками      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.