Дымоудаление в зданиях 5 степени огнестойкости

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.10.2018 18:51:29]
 Добрый день.
Скажите пожалуйста: в СП 7 п. 7.2 (е) нет ли ошибки?
ДУ предусмотреть:
е) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами (а для помещений высотного стеллажного хранения - вне зависимости от наличия постоянных рабочих мест), если эти помещения отнесены к категориям А, Б, B1, В2, В3 в зданиях I-IV степени огнестойкости, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости;
В одно предложение нельзя это было включить А, Б, В...В4,Г, Д 1-4 СО?
А в отношении 5 СО в любом случае ДУ не требуется? Например тентовое здание с одним помещением В2?


[16.10.2018 9:39:17]
 ув.459-85, я не увидел в указанном Вами пункте СП 7.13130.2013 ограничений по классу конструктивной пожарной опасности зданий. Насчет ошибки..в чем сомнения? ДУ надлежит предусматривать из перечисленных помещений с постоянными рабочими местами (а для помещений высотного стеллажного хранения - вне зависимости от наличия постоянных рабочих мест) в зависимости от их категории, а также степени огнестойкости здания в целом.Судя по данной норме, из помещений зданий V степени огнестойкости вне зависимости от их категории по ПО, ДУ предусматривать не требуется, также не требуется, например, из помещений категории В4, Г, Д (с учетом уточнений), если они размещены в зданиях I-III степени огнестойкости зданий.


[16.10.2018 12:54:01]
 Спасибо.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Дымоудаление в зданиях 5 степени огнестойкости      здесь могла быть ваша реклама