Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Пожаротушение - извещатели по расстоянию или по площади?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[09.10.2018 10:23:13]
 Коллеги, добрый день.
Прописано ли где, что при проектировании систем пожаротушения недопустимо применение п. 13.3.7 СП5.13130.2009?

Вот пример: имеем помещение 12х24 - без учета п. 13.3.7 необходимо установить 10 дымовых пожарных извещателей - расстояние между которыми не более 9/2=4,5м.

Изменяем расстояния между извещателями в пределах площади по п. 13.3.7 не принимая во внимание управление системой пожаротушения: 12*24/81=3,56;
получаем 2 ряда извещателей с расстоянием между рядами 9 метров и 12 между столбцами. Стоит обратить внимание на то, что защищаемая площадь для определения расстояний между извещателями взята именно с таблицы 13.3 СП5.13130.2009.

Переходим пункту 14.1,
«Расстановка извещателей в этом случае должна производиться на расстоянии не более половины нормативного, определяемого по таблицам 13.3—13.6 соответственно.»

Соответственно, мы должны 12 метров поделить пополам - выходит 6 м. => для защиты помещения и запуска системы пожаротушения достаточно 6 извещателей.

Теперь осталось определиться имеет ли право эта схема жить. Можно ли считать, что под НОРМАТИВНЫМ РАССТОЯНИЕМ в п. 14.1 подразумевается расстояние приведенное в графах таблицы 13.3, а не расстояние, которое удовлетворяет требованиям норм?


[23.10.2018 16:00:52]
 День добрый. Я мог бы своими словами описать, но лучше вам почитать самому вот такую статейку: http://www.norma-pb.ru/p401/ .
Я думаю после этого вы найдете ответ на свой вопрос...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пожаротушение - извещатели по расстоянию или по площади?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.