Соединение зданий переходом

[Документация]  

Классификатор темы:
 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.10.2018 16:59:48]
 Всем доброго времени суток. Имеются два общественных здания одинакового КФПО, соединенные надземным переходом. Площадь этажа в пределах пожарного отсека, определенная путем суммирования площадей этажей и площади перехода, превышает допустимую.
В п.5.4.19 СП 2.13130.2002 имеется фраза "В случае, если общая площадь этажей зданий одного КФПО, соединенных переходами, не превышает допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека. данные мероприятия (стены RE120 и п/п двери 1-го типа) допускается не предусматривать".
На ваш взгляд и опыт, означает ли это, что при установке таких стен и дверей допускается превышение допустимой площади пожарного отсека при наличии перехода? А в п.6 при этом указан только способ определения этой площади.
Было бы здорово услышать развернутое мнение.
Спасибо


[08.10.2018 20:51:00]
 разделяете здания в месте перехода противопожарной стеной 1-го типа на 2 пожарных отсека, и проблема решена


[08.10.2018 23:15:54]
 При выполнении требований п.5.4.19 СП 2.13130.2012.(стены зданий в местах примыкания к ним переходов и тоннелей следует предусматривать из материалов НГ с пределом огнестойкости не менее EI 120. Двери в проемах этих стен должны быть противопожарными 1-го типа.) означает что два объекта соединённые переходом это два разных здания, не принимая во внимание пожарные отсеки здания + перехода + здания (соответственно расстояние между зданиями должны нормативно соблюдаться, в случае не соблюдения данных расстояний или предположим что два здания это один объект с превышением площади пожарного отсека, необходимо разделять на пожарные отсеки как сказал ув. Асашай®).


[09.10.2018 10:09:50]
 Спасибо, интересные ответы. Асашай, как Вы считаете, противопожарная стена должна быть на все здание, или только в месте примыкания? Определенных норм на это счет нет. По сути, достаточно, конечно, в месте примыкания. Кроме того, если к сечению перехода применять норму по площади проемов в противопожарных преградах не более 25% получается, что ширина дверей будет мала по сравнению с шириной самого перехода. Например, переход 4х3=12 м.кв. Площадь проемов тогда будет 3 м, ширина дверей всего 1,5 м. Архитекторы скажут,что маловато. Ignatik, у меня противопожарные расстояния между зданиями соблюдаются. Скажите, вам приходилось защищать такое решения в экспертизе? Оно совершенно логично, но вот есть сложности убедить экспертов с учетом написанного в разделе 6 СП 2.
Спасибо.


[09.10.2018 10:17:40]
 Если два задания одного КФПО, достаточно выполнить требования п.5.4.19 СП 2.13130.2002 (стены зданий в местах примыкания к ним переходов и тоннелей следует предусматривать из материалов НГ с пределом огнестойкости не менее EI 120. Двери в проемах этих стен должны быть противопожарными 1-го типа.). Тем более что с противопожарными разрывами всё норм. В СП 2 поэтому пи предложены варианты, два различных здания с учетом у каждого своих площадей п/п отсека. Если хватает общей площади по нормам с учетом площади перехода, то принимаем как одно здание и не отделяем переход стенами из материалов НГ с пределом огнестойкости не менее EI 120.


[09.10.2018 10:18:42]
 противопожарной должна быть стена только в месте перехода (если противопожарные расстояния между зданиями не нарушены)


[09.10.2018 10:19:32]
 А противопожарные стены 1-го типа необходимы при делении переходом зданий с разными КФПО.


[09.10.2018 10:53:43]
 Понятно, спасибо. Варианты есть. А то ведь можно и до пожаротушения дойти в обоих зданиях, чтобы увеличить допустимую площадь пожарного отсека.


[10.10.2018 1:35:46]
 newtrad ® да, данное решение проходило в госэкспертизе


[10.10.2018 9:54:34]
 Спасибо, очень признателен.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Соединение зданий переходом      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

здесь могла быть ваша реклама
Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.