Ручной пожарный извещатель 4х-проводный IP54(44)

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.10.2018 14:54:06]
 Подскажите существуют ли такие?
Вроде уже всех производителей просмотрел, но подходящий не нашёл.


[04.10.2018 15:25:50]
 А зачем именно четырехпроводный?


[05.10.2018 5:34:45]
 помещение В-IIа и в нём проходит ДПЛС, тут же и дверь через которую эвакуируются.
Предполагал подключить ИПР через С2000-АР1 + питание


[05.10.2018 13:03:27]
 zenitchik ®, а питание чего?


[05.10.2018 13:40:08]
 Все равно питание подводить от ИБП к ИПР придется.
Так веди туда шлейф да и все.

А автоматические адресные извещатели какие в этом помещении?


[06.10.2018 6:38:32]
 mishkin ®
питание ИПР....в 4-х проводной схеме питание всегда присутствует, т.к. присутствет индикация на ИПРе
или какие ещё варианты?


[06.10.2018 6:47:50]
 Surveyor Andrey ®
в помещении устанавливаются дымовые "Пульсар-52К" с размещением АР1 внутри корпуса "Пульсара" и так же тащу к ним питание.
Понимаю что решение Очень странное, но таковы у меня условия
ИПР в крайнем случае поставлю взрывозащищённый


[06.10.2018 10:25:50]
 Zenitchik

Если время позволяет, то попробуйте дождаться новую болидовскую разработку ИПР IP67. Будет и адресная и безадресная версии.


[06.10.2018 11:04:07]
 zerber ®
Спасибо, но к сожалению времени нет, надо выдавать документацию.
А адресный ИПР IP67 случайно не на базе "Спектрона-512" будет? А то в каталоге 2017 такой был, но на сайте так и не появился


[06.10.2018 11:28:49]
 Нет. Это будет пластмассовый классического вида ручник. Немного увеличенная задняя часть.
павел ктсо ®

[07.10.2018 10:32:28]
 АРка легко запитает контрольным током индикатор на любом аналоговом ИПРе, так что не упирайтесь в 4-х проводное исполнение
павел ктсо ®

[07.10.2018 10:49:01]
 УПС извиняюсь -
makuc ®

[09.10.2013 10:32:00]

Ответ Болида!

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Подключить «ИП535-07е» к «С2000-АР1 исп.04» можно. Управления индикацией в этом случае не будет.

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Вами!


[08.10.2018 18:51:34]
 Вроде как ИОПРы были с отдельным питанием, не?


[08.10.2018 21:16:50]
 С трудом нашел 4-х проводной ИПР https://www.tinko.ru/upload/ftp/ftpe... (приложение Б, но IP41)
Думаю, что остаются только ИПР в Ex исполнении.

Вижу два варианта
1) Герметичный бокс http://kuznetsov.info/prod1.htm#germ... (ИПР в подарок на мусор) и адресный ИПР
2) Делать 4-х колесный велосипед вместе с http://arton.com.ua/products/accesso...


[09.10.2018 5:21:04]
 Tregart ®
Дело не в том, что совсем не могу найти 4-х проводный (их немного, но есть)...а нужен именно с высоким IP


[09.10.2018 5:27:28]
 Viss ®
Спасибо!
Герметичный бокс этот видел, но решил с ним не связываться.
Остановился на "Ех", для меня это самое простое решение
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Ручной пожарный извещатель 4х-проводный IP54(44)      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.