Расстояния между извещателями и стенами.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.09.2018 13:54:33]
 Доброго времени суток.
В СП5.5.13130 в п.13.3.10 "При установке точечных дымовых пожарных извещателей в помещениях шириной менее 3 м или под фальшполом или над фальшпотолком и в других пространствах высотой менее 1,7 м рас­стояния между извещателями, указанные в таблице 13.3, допускается увеличивать в 1,5 раза." При выводе на "01", расстояния уменьшаются в 2 раза.
Собственно вопрос: в узких помещениях высотой менее 3,5м от стены до датчика (4,5м/2)*1,5=3,375м?
koks ®

[16.09.2018 14:22:01]
 пункт 13.3.10 действуют для расстояний между извещателями. А вы зачем то теребите расстояние от извещателя до стены.
Так же половинить надо расстояния между извещателями.
при наличии балок от 0,08 до 0,4 м уменьшаем расстояние от извещателя до стены.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Расстояния между извещателями и стенами.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.