подключение к ВРУ СОУЭ и АПС

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.09.2018 14:36:21]
 Добрый день!
Подскажите как правильно.
Имеется комната охраны (в поликлинике, один этаж). Сделали СОУЭ и АПС, протянули силу отдельно из электрощитовой. Коллега утверждает, что надо делать ещё одну ветку силы, чтобы 2 системы, находящиеся в одной комнате, были запитаны от разных вводов, 2 кабелями. Сослаться толком ни на что не может.
Так можно запитать одной веткой или тянуть вторую? Спасибо!


[12.09.2018 14:57:08]
 Вы обратились явно по адресу – неоднократно подвтерждается, что кроме футбола и политики здесь отлично знают электрику.
И все же, видимо у ТС:
- нет проекта, нет РД, нет экспертизы;
- нет достаточной квалификации у принимающих решение;
- объект старый/действующий, ВРУ старое классическое по схеме «Крест», т.е. питание осуществляется или от одного ввода или от другого.
Тогда в этой ситуации «всё прекрасно» и любой совет на поставленный вопрос можно «обернуть вспять» (много чего сказать нелицеприятного для советующего). Но побуду сегодня хорошим парнем и порекомендую-почитайте СП 6.13130.2013, СП 256.1325800 и СП 158.13330, вдруг поможет :)


[12.09.2018 16:17:33]
 я так понимаю Вам говорят про второй ввод электроснабжения, так как АПС и СОУЭ являются электроприемниками I категории надежности электроснабжения, что ведет нас как раз к двух независимых взаимно резервирующих источников питания.



[12.09.2018 16:41:58]
 "Коллега утверждает, что надо делать ещё одну ветку силы, чтобы 2 системы, находящиеся в одной комнате, были запитаны от разных вводов, 2 кабелями."
А у вас не 2 системы. У вас 1 системы - система противопожарной защиты СПЗ, в которую входят уже СОУЭ и АПС. А вот уже эта СПЗ должна быть запитана по первой категории по СП 6.13130.2013 от двух вводов.
При этом по СП 5.13130.2009 п15.3 "При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории надежности электроснабжения) допускается использовать в качестве резервного источника питания электроприемников, указанных в 15.1, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме."
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: подключение к ВРУ СОУЭ и АПС      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.