 Всем доброго дня!

Есть производственное здание без постоянного присутствия обслуживающего персонала, которое состоит из трех помещений (у каждого помещения свой отдельный выход, между помещениями дверей нет), в каждом помещении организовано пожаротушение (ну вот захотел так заказчик). Встал вопрос размещения ручников... Есть две нормы: СП5 и СП155, по СП155 все просто: снаружи на расстоянии не более 50 м друг от друга, по СП5 место установки размыто (п.13.13 точных данных не дает, упоминается расстояние и внутри и снаружи, прил.Н тоже не конкретизирует место установки в нашем случае, хотя фраза "на пути эвакуации", на мой взгляд более подходит для установки снаружи, нежели внутри), если бы в здании была только АУПС, то я бы поставил ручники перед каждым выходом внутри и 1 в отдельный шлейф снаружи, но тут в каждом пожаротушение... размещать все ручники снаружи? там габариты небольшие, еще и УДП...плюс 75 см на расстояние между ними...не влезут, т.к. все три двери размещаются вдоль одной стены :( Как бы вы поступили в такой ситуации?


[07.09.2018 15:44:54]
 Блин, что за день такой... опечатка :) правильно будет:
"хотя фраза "на пути эвакуации", на мой взгляд, более подходит для установки внутри, нежели снаружи"


[07.09.2018 16:01:11]
 У нас ставят ручники рядом с устройствами дистанционного пуска АУПТ и ПДЗ. И вот они висят разноцветные. У Вас тоже ведь должен быть дистанционный пуск?


[07.09.2018 18:02:40]
 да, но по нормам 75 см же между ними нужно выдержать, не влезут :(


[12.09.2018 9:32:33]
 ...Да, но по нормам 75 см же между ними нужно выдержать, не влезут :(

Нет таких норм.


[12.09.2018 9:39:32]
 Располагайте ИПР как для обычной АПС. А вот кнопки для запуска ПТ - это уже не ручники ИПР, а элементы дистанционного управления ЭДУ (в вашем случае дистанционный пуск). В случае если установка ЭДУ у входа в помещение нерациональна, то его можно располагать в комнате с дежурным персоналом.


[13.09.2018 13:57:21]
 а можно я вклинюсь со своим вопросом?
имеется производственное здание, металлопрокатный цех, сам цех это огромнейшее одноэтажное здание каким то образом получившее категорию Г, в данном цехе имеются несколько отдельно стоящих помещений, типа стационарных вагончиков административного назначения, имеющих по единственному выходу непосредственно в цех.
соответственно вопрос по размещению ручных извещателей в данных помещениях.
конкретно есть на руках РД на пожарку в этих административных помещениях, там нет ручников и я этим возмущен...
так же возмущен что нет оповещения в самом цеху, включая стробоскопы и тд, так как уровень шума там пипец..
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Ручные пожарные извещатели в производственных зданиях      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.