Класс конструктивной пожарной опасности здания С0

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.09.2018 9:07:37]
 Добрый день.

Подскажите п-ста можно использовать оштукатуренные чердачные перекрытия в зданиях конструктивной пожарной опасности С0?


[07.09.2018 10:25:01]
 Можно.
Оштукатуренные конструкции удовлетворяют требованию ст. 13 п.4 ФЗ-123.
(а также табл. 3, табл..22,) и считаются негорючими (НГ).
За 10 секунд теста пламенем с ними ничего не случается недопустимого.


Ст.13
4. Строительные материалы относятся к негорючим при следующих значениях параметров горючести, определяемых экспериментальным путем: прирост температуры - не более 50 градусов Цельсия, потеря массы образца - не более 50 процентов, продолжительность устойчивого пламенного горения - не более 10 секунд.


[07.09.2018 10:38:53]
 Дополнительно
СП 2.13130.2012

5.2 Строительные конструкции

п. 5.2.2

Строительные конструкции не должны способствовать скрытому распространению горения.

В стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях зданий, а также в узлах их сочленения не допускается предусматривать пустоты, ограниченные горючими материалами, за исключением пустот, разделенных элементами сплошного сечения или глухими диафрагмами из негорючих материалов толщиной, равной не менее толщины пересекаемой конструкции, в том числе по контуру помещений и коридоров:

в деревянных конструкциях перекрытий и покрытий, при условии их разделения глухими диафрагмами на участки площадью не более 54 м ;


[07.09.2018 10:39:38]
 При этом ГОСТ 30403-2012, устанавливающий требования к испытаниям строительных конструкций на пожарную опасность, в п.6.1 требует чтобы образцы не имели декоративной отделки или облицовки. Оштукатуривание это по своему характеру близко к "декоративной отделки или облицовки". Нет?

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Класс конструктивной пожарной опасности здания С0      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail