Установка линейного теплового извещателя под перекрытием

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Ivan_889 ®

[01.09.2018 15:11:25]
 Всем доброго субботнего дня!



Хочу узнать про установку линейных тепловых извещатель некумулятивного действия (термокабелей). В СП5 просто указано, что при установке их под перекрытием следует руководствоваться таблицей 13.5. Если быть более точным, то:



13.7.2 При установке извещателей некумулятивного действия под перекрытием расстояние между осями

чувствительного элемента извещателя должно удовлетворять требованиям таблицы 13.5.

Расстояние от чувствительного элемента извещателя до перекрытия должно быть не менее 25 мм.



Вопрос, а как быть если потолок не плоский? Следует ли учитывать (как для точечных) всякие выступающие части, балки различной высоты и т.п.? С одной стороны норма вроде как не требует, а с другой есть, например, вот такое:

http://www.phsc.ru/montaz.pdf



там правда к указанным расстояниям есть вопросы, но тем не менее указано, что от исполнения потолка зависит и способ прокладки :(

при этом в данной инструкции ничего не говорится о расстоянии между термокабелем и поверхностью потолка... точнее я бы решил, что по ней прокладка осуществляется непосредственно по потолку без всяких "Расстояние от чувствительного элемента извещателя до перекрытия должно быть не менее 25 мм."



Какие будут мнения?









[01.09.2018 15:27:31]
 блин, не в тот раздел попало :(


[01.09.2018 19:29:33]
 Мало ли что в зарубежном мануале напишут, да еще переводном.
Есть рекомендации производителя и требования национальных норм.
Исполнять надо естественно более строгое требование.
Есть 25 мм у нас - надо вешать на кронштейнах.
Вот в зарубежных нормах расстояние между термокабелем 15,2 м и 7,6 м от стены, а у нас 5 м и 2,5 м.
http://www.protectowire.com/wp-conte...
Как проложить - очень просто, надо расставить точечные тепловые по нормам, соединить шлейфом и заменить шлейф на термокабель.
Если два термокабеля, то 2 шлейфа.


[04.09.2018 7:24:09]
 Ivan_889,
"Крепежные устройства устанавливаются через каждые 1.5-3 м"
На таком расстоянии между точками крепления стрела провеса кабеля обеспечивает соблюдение норматива (не менее 25 мм до перекрытия)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Установка линейного теплового извещателя под перекрытием      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.