Защита пространства под фальшполом

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.08.2018 10:37:25]
 Офисное 4 этажное здание, все силовые кабели проложены под фальшполом, высота фальшпола 6-8 см.

Здание оборудуется пожарной сигнализацией. На основном потолке предусмотрена установка дымовых пожарных извещателей.

Как быть с защитой пространства под фальшполом?


[31.08.2018 11:02:06]
 Вопрос в необходимости защиты или в технической составляющей?


[31.08.2018 12:37:54]
 SergT
СП 5 Таблица А.2 п.11 и примечание к нему
Сделайте расчет горючей массы проводов. Если объем менее 1,5л на метр, тогда ничего не ставьте туда. Если 1,5-7л - тогда ПС нужна, плюс надо разработать способы обслуживания и идентификации сработавшего извещателя.


[31.08.2018 12:42:13]
 вот мне интересно-советующие "ПС нужна" что вообще в прицнипе могут поставить в 6 см, кроме линейного извещателя?


[31.08.2018 12:43:50]
 Volk_
Например, аспирационник


[31.08.2018 12:45:33]
 ого


[31.08.2018 14:13:20]
 Аспирационник если ставить, то надо его выход обратно заводить под фальшпол.
Проще положить термокабель.
http://www.secuteck.ru/articles2/fir...


[01.09.2018 14:48:05]
 термокабель однозначно :)


[04.09.2018 14:33:36]
 Пожарный кран
Необходимость прописана в нормах, а вот способ защиты вызывает вопросы.

Большое спасибо всем ответившим!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Защита пространства под фальшполом      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.