эвакуация со второго этажа через наружную металлическую лестницу

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
gorg ®

[30.08.2018 15:53:36]
 Коллеги, добрый день. В двухэтажном офисном здании один из 2-х путей эвакуации со второго этажа проходит через наружную металлическую лестницу шириной 1м. Можно ли эту лестницу считать эвакуационной. Если ДА, то какие к ней предъявляются требования. Спасибо.


[30.08.2018 17:43:08]
 ФЗ 123 статья 89
ч.3. К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ.
1) из помещений первого этажа наружу:
а) непосредственно;
б) через коридор;
в) через вестибюль (фойе);
г) через лестничную клетку;
д) через коридор и вестибюль (фойе);
е) через коридор, рекреационную площадку и лестничную клетку;
2) из помещений любого этажа, кроме первого:
а) непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;


СП 1.13130.
п.4.4.2.
Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов.

8.3.5 В качестве второго эвакуационного выхода с любого этажа многоэтажного здания допускается использовать лестницу 3-го типа, если число эвакуируемых и высота расположения этажа соответствуют требованиям таблицы 28.


8.3.8 При высоте расположения этажа не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) площадью не более 300 м с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа.


[03.09.2018 10:45:45]
 Требуется ли испытание металлических наружных лестниц? На основании какого документа?


[03.09.2018 13:50:50]
 на основании Правил противопожарного режима в РФ, один раз в пять лет


[03.09.2018 16:35:11]
 на основании Правил противопожарного режима в РФ, один раз в пять лет испытываются ограждения на кровле и пожарные лестницы, эвакуационные испытывать не нужно.


[03.09.2018 19:09:31]
 эвакуационные лестницы не испытываются, испытываются только пожарные лестницы для доступа пожарных на кровлю
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: эвакуация со второго этажа через наружную металлическую лестницу      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.