Вывод сигнала с ППКОП

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
bulka2337 ®

[27.08.2018 23:39:05]
 Здравствуйте. Обьект магазин 300 кв.м. в тех помещениях многоэтажного дома. Система на С2000-м и С2000-кпб для СОУЭ. Необходимо вывести сигнал тревоги и неисправности с круглосуточным дежурством. Я так понял с С2000-кпб с помощью УК-ВК я должен тянуть линии на общую систему этого здания?? и еще вопрос, если пожар где то на этаже то моя система тоже должна принимать этот сигнал и включать СОУЭ? получается три линии надо тянуть : пожар, неисправность на общую систему и от общей системы на мою систему сигнал пожар здания? думаю поставить С2000-ар2 для этого
BG-34 ®

[28.08.2018 1:56:08]
 ***Необходимо вывести сигнал тревоги и неисправности с круглосуточным дежурством.
В этом помещении и у вас какие приемно-контрольные приборы?


[28.08.2018 6:10:45]
 Все делается проще:
линии нужно всего две:
1-я линия.
Со стороны дежурного поста пожарный ШС.
С Вашей стороны этот ШС коммутируете на два сухих контакта, один размыкается при пожаре, второй при неисправности.

2-я линия.
С Вашей стороны пожарный ШС.
Со стороны дежурного сухой контакт, размыкается при необходимости включить Вашу СОУЭ.

Такая схема позволит видеть дежурному все неисправности Вашей системы и контролировать обе линии.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Вывод сигнала с ППКОП      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.