Контроль состояния модулей пожаротушения МУПТВ 4 ГЖ Э-57 Bontel

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.08.2018 14:21:07]
 Здравствуйте! На объекте устанавливаются модули пожаротушения МУПТВ 4 ГЖ Э-57 Bontel и необходимо их предусмотреть с контролем состояния через прибор Сигнал-20. Подскажите как осуществить данный контроль? Нужно подключать модули к Сигналу через какой-то прибор?


[23.08.2018 14:27:29]
 Контроль должен осуществлять прибор управления ПТ. Сигнал не сертифицирован для управления ПТ. Используйте С2000-АСПТ для контроля и пуска МУПТВ (еще и пульс С2000-М не забудьте).


[23.08.2018 14:49:43]
 А контроль целостности линии на Обрыв и КЗ при подключении модулей к С2000-АСПТ осуществляется посредством УШК-02?


[23.08.2018 14:58:44]
 dalexeus ®
Это делает пусковая цепь С2000-АСПТ


[23.08.2018 15:05:14]
 Ясно. Спасибо. Хотелось бы еще уточнить следующий момент. АПС на объекте реализована дымовыми датчиками, подключенными к Сигнал-20М. А модули пожаротушения подключаем к С2000-АСПТ, подключенного к С2000-М. Чтобы связать С2000-АСПТ и АПС нужно подключить Сигеал-20 к пульту С2000-М, я так понимаю?


[23.08.2018 15:13:28]
 Да. Все 3 прибора С2000-М, С2000-АСПТ и Сигнал можно будет объединить в единую сеть по интерфейсу RS-485


[24.08.2018 5:24:42]
 7.4. Требования назначения к приборам управления
7.4.1. ППУ должны обеспечивать выполнение следующих функций:
а) прием электрических сигналов от технических средств, формирующих стартовый сигнал запуска ППУ;
б) прием сигналов от устройств регистрации срабатывания систем противопожарной защиты и иных технических средств (при их наличии в управляемой системе), оказывающих влияние на алгоритм функционирования прибора;
в) автоматический контроль исправности линий связи (для проводных - на обрыв и короткое замыкание, для радиоканальных, оптико-волоконных и цифровых линий связи - на пропадание связи):
- с техническими средствами, предназначенными для формирования стартового сигнала, в том числе ППКП;
- с исполнительными устройствами систем противопожарной защиты (оповещатели, информационные табло, электроклапаны, пиропатроны, насосы, вентиляторы, электромоторы и т.д.);
- с техническими средствами, регистрирующими срабатывание средств противопожарной защиты.
Время с момента возникновения неисправности до перехода в режим "Неисправность" должно быть не более 100 с (для радиоканальных линий связи - 300 с);
Примечание. Контроль исправности линий связи с пиропатронами и исполнительными устройствами систем противопожарной защиты, электропитание которых осуществляется напряжением свыше 150 В, допускается осуществлять только на обрыв.

г) включение (пуск) исполнительных устройств систем противопожарной защиты в автоматическом режиме и обеспечение необходимого алгоритма их функционирования с учетом параметров контролируемых сигналов;
д) включение (пуск) исполнительных устройств систем противопожарной защиты раздельно по каждому направлению в ручном режиме следующими способами:
- при помощи органов управления ППУ;
- при помощи устройства дистанционного пуска (УДП).
В ППУ должна быть предусмотрена возможность использования обоих способов включения (пуска) исполнительных устройств систем противопожарной защиты раздельно по каждому направлению.

7.4.2. ППУ, предназначенные для управления автоматическим пожаротушением, помимо выполнения функций по 7.4.1, должны обеспечивать:
а) переключение между следующими режимами управления исполнительными устройствами систем противопожарной защиты раздельно по каждому направлению при помощи органов управления ППУ и УВОА:

- автоматический;
- ручной;
- блокировка пуска (отключение функции управления);
б) возможность установки регулируемой задержки пуска исполнительных устройств после получения стартового сигнала запуска ППУ на время не менее 30 с с шагом не более 10 с. Если ППУ обеспечивает управление несколькими независимыми системами противопожарной защиты или имеет несколько независимых направлений защиты, устанавливаемая длительность задержки пуска должна быть независимой для каждой системы и каждого направления;
в) возможность приостановки отсчета времени задержки пуска с последующим его восстановлением, досрочным принудительным пуском или отменой пуска.


[24.08.2018 5:26:39]
 Подобрать нужно компоненты так, что бы выполнялись указанные требования, например С2000-М, С2000-АСПТ, С2000-ПТ,
koks ®

[24.08.2018 13:39:36]
 Делали пожаротушение на Bontelах под управление "С200О-АСПТ" (с "С2000-КПБ"). У Bontelей контроль состояния выхода ОТВ осуществляется на индукционных датчиках (с "открытым" колеектором). Выводил на "Сигнал-10", на посту охраны "С2000-БКИ" (с разделами контроля "ОТВ") рядом с "С2000М" и "С2000-ПТ".
При использовании нескольких Bontelей, использование заводского входа "контроль ОТВ" на "С200О-АСПТ" (рассматривал возможность подключить 1шт. из 8 шт. Bontelей напрямую к "С200О-АСПТ", а остальные к "Сигнал-10"; либо все контроли состояния на "Сигнал-10", а с него обощёный "сухой" контакт на "С200О-АСПТ") чревато отказу установки в самом ответственном моменте: при разрушении ампулы в результате воздействия температуры в одном из множества Bontelей, "С200О-АСПТ" уйдёт в неисправность и не подорвёт оставшиеся N шт.
"С200О-АСПТ" заточен для контроля только одного источника "Выход ОТВ". Запросите у производителя схемы подключения - они предоставляют. Сам качеством тех.поддержки остался недоволен!


[24.08.2018 14:52:06]
 по ссылке схемы подключения от производителя https://dropmefiles.com/Mtsir


[27.08.2018 10:22:31]
 C2000- АСПТ и КБП не контролируют шлейф пуска.
Посмотрите на сайте www.epotos.ru есть УКЦиП (устройство контроля цепи и пуска)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Контроль состояния модулей пожаротушения МУПТВ 4 ГЖ Э-57 Bontel      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.