j_flack ®

[23.08.2018 10:25:58]
 Если отойти от электроэнергетики, то в АСУТП и СКС уже всё описано.

http://www.bookasutp.ru/chapter3_5.a...



Заземляют экран кабеля для защиты от электромагнитных излучений в одной, двух, нескольких точках по -

Барнс Дж. Электронное конструирование: методы борьбы с помехами.




[Начало см http://0-1.ru/discuss/?id=37803 ]


[23.08.2018 10:29:14]
 Есть рекомендаци в стандартах ansi/tia/eia, и их европейских аналогах


[23.08.2018 10:44:47]
 да, кстати, и в нескольких (множественных) точках - такие рекомендации также есть
И еще-тут упоминались частотники и т.п. Хочу напомнить, что кроме каноничесикх гармоник, существуют еще НЕканонические. В требованиях по обеспечению качества электроэнергии до настоящего момента рекомендаций по их контролю нет. К чему это-к тому, что в последние годы усилинно продвигается электроника. В сфере освещения светодиодные светильники (СД) практически тотально побеждают традициионые источники света. А драйверы (блоки питания) на СД очень разные. А еще всякие энергоэффекторы усиленно продвигаеют регулируемые драйверы. Оно (именно оно), конечно, даже как-то стандартизируются. Но, никто (за очень редким сиключением) по факту на практике ничего не контролирует даже на уровне деклараций, не говоря о какой-то ответственности. Можно взять генератор шума и использовать в качестве блока питания СД. Что в таком случае будет с ЭМС систем противопожарной защиты второй степени жесткости-остается только предполагать...


[23.08.2018 10:59:14]
 *НЕканонические - имел ввиду интергармоники (напряжения, в результате потерь на элементах сети), извиняюсь


[23.08.2018 11:24:20]
 Volk_ ®[23.08.2018 10:44:47] "Что в таком случае будет с ЭМС систем противопожарной защиты второй степени жесткости-остается только предполагать..."

К сожалению только 2-я степень жесткости, даже для объектов промышленности. Специально посмотрел, когда опубликована отличная статья "Ложные срабатывания в системах пожарной сигнализации
Часть II" - в 2009 году, и что в проектах новых стандартов, изменились требования по ЭМС?



[23.08.2018 13:02:55]
 Причем поправки LPCB и VdS "Agreement Document for Point Smoke Detectors LPCB/VdS AD1.1. 2000-07-05" ввели еще в 2000 году.
http://www.secuteck.ru/articles2/fir...
А наши норматворцы все еще делают вид, что есть объекты для 2 степени жесткости с 3 В/м, когда давно уже требуется 30 В/м.
В.4 Электромагнитные поля радиочастотного диапазона от различных
источников Таблица В.3
Портативные телефоны, включая сотовые и радиотелефоны 5 Вт, Типичное
минимальное расстояние 0,5 м, Электрическое поле 30 В/м.
По статике Таблица 8 (стр. 41)
Данные о потенциалах статического электричества для различных
напольных покрытий
Синтетическое покрытие (ковролин), покрытый лаком паркет + синтетические одежда и обувь или синтетическая одежда и кожаная
обувь - Наибольший потенциал оператора 30 кВ.
Обычный (виниловый) линолеум + синтетические одежда и обувь -
Наибольший потенциал оператора 30 кВ.
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/56...


  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Экранированный кабель. Продолжение      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.