АУПТ в два уровня

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.08.2018 12:54:18]
 Добрый день!
Прошу вашего совета.
У меня есть производственное помещение, которое оборудуется АУПТ, представленное модулями порошкового пожаротушения, располагающимися в самом помещении.
По документации на модули максимальная высота расположения распылителя 5 метров, высота же помещения 7 метров.
Согласно СП 5, в таком случае пожаротушение должно осуществляться в несколько уровней (в два) с учетом диаграмм распыла.
Вот тут и возникает вопрос. Правильно ли я понимаю, что в этом случае я должен каким-то образом разместить часть модулей на уровне пола, а часть на уровне (условно) +2,000, чтобы завести часть распылителей под потолок?
Благодарю всех за ответы.


[27.08.2018 8:06:36]
 Возможно, что в паспорте нормирована максимальная высота распылителя от пола, а не от модуля. Надо внимательно читать или уточнять у производителя.


[27.08.2018 9:26:06]
 "Согласно СП 5, в таком случае пожаротушение должно осуществляться в несколько уровней (в два) с учетом диаграмм распыла."
Что-то убей не помню такого пункта. Ну подскажете?

По поводу 5 или 7 метров. Если вами принято тушение по площади (а не объему) и выше 5 метров нет пожарной нагрузки, то модули можно и на 5 метрах ставить. Если есть возможность закрепить их так. Еще есть МПП с распределительным трубопроводом. Т.е. МПП располагаете в удобном места, а распылитель выводите на нужную высоту.


[27.08.2018 10:41:59]
 Alex_Crazy в СП 5 п 9.2.17 Расположение насадков производится в соответствии с ТД на модуль. Если высота защищаемого помещения выше, чем максимальная высота установки распылителей, то их размещение осуществляется ярусами с учетом диаграмм распыла.
Что касается распределительного трубопровода, то в паспорте 5 метров - как раз максимальная высота для монтажной схемы с распределительным трубопроводом. Я не очень понимаю, максимальная высота обусловлена тем, что при её увеличении распыл будет осуществляться не в соответствии с диаграммой, или тем, что модуль не сможет подать порошок на большую высоту?


[27.08.2018 14:32:29]
 Noviliero
А какую марку МПП используете?


[27.08.2018 16:05:07]
 Alex_Crazy
Опан-100


[27.08.2018 16:26:49]
 Noviliero
Ааа. Это напольный МПП. Выведите распылители на +5м и тушите по площади. Выше 5 метров есть пожарная нагрузка?


[28.08.2018 13:46:06]
 Alex_Crazy
Помещение производственное, ГПА, то есть нагрузка есть.
Если требование СП надо соблюдать, то вопрос такой: я не могу поднять распылители выше 5 метров (макс.высота по паспорту) потому что модуль не сможет дать такое давление, или потому что не будет орошаться заявленная площадь?
  Ответ пойдет СЮДА