Антресоль с АБК в производственном помещении. Конструктив и выходы.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.08.2018 11:48:05]
 Добрый день! Господа, хочу услышать ваше мнение.

Есть одноэтажное производственное здание ангарного типа (20х75м). Площадь – 1500 м.кв. Одно большое помещение со слесарными станками. Категория В. Ст. огн. III, С0. С одной стороны здания имеется встройка на всю ширину (но не высоту!) здания. Встройка расположена на антресоле на отм +5.5 м (высота здания 9 м). Под антресолью – общее производственное помещение (В2). Во встройке расположены бытовые помещения (раздевалки, душевые, комната приема пищи, санузлы). Общая компановка помещений во встройке – коридорного типа. Имеется внутренняя металлическая открытая лестница с антресоли в помещение цеха. Также имеется наружная металлическая лестница (выход на нее с коридора антресоли). Надеюсь понятно объяснил.
Теперь вопросы:
1) Чем нормируется отделение встроенных помещений - п. 6.1.43 СП 4.13130.2013? Если да, то как быть с перекрытием (пол помещений встройки), тоже нормировать? Если да, то как быть с внутренней металлической лестницей?
2) Нормативный путь эвакуации для помещений встройки на антресоли? В п. 9.2.4 СП 1 оговаривается только эвакуация из производственных помещений на антресоли.
Я что-то совсем запарился. Прошу вашей помощи, господа!


[09.08.2018 12:29:02]
 картинка для наглядности
https://yadi.sk/i/0xWTtyS13a4RAr
https://yadi.sk/i/C34ol1AX3a4RHJ


[09.08.2018 14:51:04]
 авезде по разному смотрят на этот вопрос. если смотреть по пожарным СП и ст.89 то нельзя по открытой лестнице кроме Ф3.1, из подвала в Ф3.2 и в Ф5.
СП 56 при этом допускает размещение на антресоли Ф3 и Ф4 и про эвакуацию там говорится.
Требований по конструктиву антресолей тоже нет.


[09.08.2018 15:12:12]
 Уважаемый гоха ®, получается что нужно разрабатывать СТУ, т.к. отсутствуют нормы?
Или еще один выход - переделывание антресоли со встройкой во вставку.... так хоть понятны становятся требования по конструктиву.


[09.08.2018 18:19:18]
 гоха ® [09.08.2018 14:51:04], по крайней мере, несущие конструкции антресоли должны соответствовать Таблице 21 123-ФЗ, так что требования есть. Конструктив прописан в таблице 22, требования по отделке в других таблицах.
Какие именно требования отсутствуют? Или, может быть, точнее, не предъявляются?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Антресоль с АБК в производственном помещении. Конструктив и выходы.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.