Дренчерная завеса в частном доме

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.08.2018 17:33:16]
 По решению суда одну из стен дома необходимо оборудовать дренчерной завесой. Так вот диаметр трубопровода для завесы согласно расчетам должен составлять 65мм а диаметр входного трубопровода 1 дюйм. Вопрос имеются ли насосные установки с диаметром входа 25мм и выхода 65мм? Может есть выход из сложившейся проблемы? Также интересны аналогичные агрегаты которые способны обеспечить работу дренчерной завесы


[07.08.2018 18:34:23]
 А вы уже просчитали, что существующего давления в сети не хватит?
и с трубопроводом непонятно - вы пишете, что диаметр должен быть 65 мм, а тут же почему-то входной трубопровод - 25 мм? Это как?


[07.08.2018 20:49:41]
 По подсчетам необходим диаметр трубы 65 мм. К дому подходит водопровод с диаметром трубы 25мм, тоесть от линии водоснабжения на участок заведен трубопровод диаметром 25 мм и давлением 0,2 МПа


[07.08.2018 20:50:07]
 Очевидно, что такого быть не может. Нужен резервуар. А как Вы обеспечите электропитание насоса? А пуск от чего проводится?


[07.08.2018 20:53:43]
 Если бы был заведений на участок трубопровод диаметром 50мм то я бы и не волновался, поставил бы насос с диаметром всасывающего патрубка 50 мм и диаметром напорного 65 мм и все. А так диаметр всасывающего патрубка должен быть 25 мм на насосе


[07.08.2018 21:36:38]
 Над электропитанием ещё думаю, буду рад предложениям на этот счёт, по задумке от срабатывания сигнализации будет открываться электрозадвижка баттерфляй и запускаться насос,необходим шкаф запуска насоса и задвижки, желательно в одном корпусе. Попробую ещё пересчитать завесу с 3 двг-15 и вместо напора 16 м.в.ст. на оросителе принять 10м.в.ст. это минимально допустимое значение для двг-15, таким образом можно будет диаметр 25мм не увеличивать, насос поставить и задвижку


[08.08.2018 5:04:45]
 Уважаемый Stigma ®, не могли бы Вы поделиться решением суда, у меня аналогичная ситуация в процессе...


[08.08.2018 8:31:49]
 Во-первых, "дренчерная завеса" в отношении стены дома - абсолютно неграмотное определение.
Поскольку дренчерные завесы работают только в части защиты ПРОЕМОВ.
А, в данном случае речь можно вести об орошающем трубопроводе по поверхности.

Во-вторых, методика расчета у орошающего водопровода совсем иная (думаю, зря Stigma ® ссылается на некий расчет).


[08.08.2018 10:30:39]
 я за емкость и погружной насос


[08.08.2018 13:36:50]
 Уважаемый Stigma ®
не могли бы Вы поделиться решением суда, у меня тоже аналогичная ситуация в процессе...


[08.08.2018 16:24:20]
 Сижу, читаю и у меня глаза такие большие-большие. Какая, нафиг, завеса на стене дома?!


[08.08.2018 16:40:55]
 в Краснодарском крае такая мера как "завеса на стену" встречается - если расстояния между строениями нарушены кто-то такое мероприятие прописывает. Попадалось такое пару раз, один раз это был ночной клуб, второй раз жилой дом. В простонародье такую завесу называют "душ Х-ва(имя выдавшего предписание")


[08.08.2018 20:48:36]
 Одно дело, когда орошающий сухотрубный трубопровод прописывается через СТУ, а вот когда...через судебное решение...херня по чехову.
ьььь

[09.08.2018 11:03:19]
 Автором СТУ является суд. Для проектировщика проблема в сопряжении существующих насосов с трубой на 1 дюйм.
Вообще очень интересный субъект в части обеспечения нормативных требований в области ПБ. Я думаю товарно-денежные отношения здесь бесспорно превалируют.


[09.08.2018 12:58:04]
 "Автором СТУ является суд"
Это - пять!!!!!!!!!!!!
И наш "лучший суд", конечно, сходил в МЧС и МинСтрой и согласовал там СТУ?

А, проектировщик пусть состыковывает 25 и 25, только подумает


[09.08.2018 13:58:29]
 Какие 25 на входе и 65 на выходе? Люди, вы головой думаете или чем-то еще? Какая скорость потока должна быть в этой 25-й трубе и зачем нам такая толстая труба на выходе, если на входе у нас скорость звука?

Я вот практически никак не разбираюсь в гидравлике, но две пары семинаров и одного практикума по физике в университете полтора десятка лет назад мне хватает понять, что это бредовая идея.


[09.08.2018 15:39:38]
 Бред какой то. Суды выдают СТУ!!!!
Скорее всего суд обязал владельца выполнить защиту от пожара здания, при несоблюдении расстояний застройки.
И почему именно дренчер, кто вообще такое решение принял? Уж точно не суд.
Владельцу нужно обратится за получением СТУ, где и будут прописаны условия при которых данное здание может эксплуатироваться.

Дренчеры сухорубы, по СТУ в аналогичной ситуации, я встречал. Там действительно трубы были ф 63 (Ф65 нет в природе) но всё было намного проще. Трубы оконечивались в низу головками для подключения пожарных машин, вот откуда Ф63. И всё.


[09.08.2018 16:53:39]
 Скорее всего судья привлёк к рассматриваемому делу ИПЛ и уже ИПЛ предложило такое решение. В России подобные решения судов можно не исполнять годами. Я бы делать не стал, сослался бы на отсутствие средств, болезнь рогатого скота, неурожай и т.п.


[09.08.2018 17:13:40]
 >>>>>>Скорее всего судья привлёк к рассматриваемому делу ИПЛ и уже ИПЛ предложило такое решение.>>>>>>

Суд принимает только процессуальные решения, например обязывает получить СТУ или выполнить условия СТУ. В любом случае при своём решении он руководствуется документом выданным соответствующей организацией или обязывает получить такой документ.


[09.08.2018 20:13:18]
 А кто будет принимать смонтированный сухотруб, судебный пристав?



[10.08.2018 22:17:57]
 Ув.Stigma ®
Можно посмотреть решение суда? может Вы что-то не поняли?


[10.08.2018 23:56:47]
 Ух ты! А как будете обходить водомерный узел? Капитализм на дворе, халявы нет!


[11.08.2018 16:47:08]
 Сдается мне, что Stigma ® - монтажник, и в первую очередь его заботит, как денежку на этой хрени заработать.


[14.08.2018 6:35:31]
 Пропал Stigma, а так очень интересно было бы решение суда почитать то...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Дренчерная завеса в частном доме      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.