Трансформаторная в цеху.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.08.2018 11:26:36]
 В помещении производственного цеха размещен масляный трансформатор 1000кВА, размещен во встройке от цеха которую отделяет - деревянная дверь, подскажите есть правило, что помещение трансформаторной должно быть отделено от цеха противопожарной перегородкой или что оно вообще должно быть отдельностоящим.
Спасибо!


[06.08.2018 11:29:38]
 нет


[06.08.2018 12:01:32]
 МихаилЗ ®, Вам скорее необходимо вопрос разворачивать через призму отделения противопожарными преградами производственных помещений категории В3-В1 от других помещений здания. Смотрите п. 6.2.10 СП 4.


[06.08.2018 12:12:35]
 Спасибо!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Трансформаторная в цеху.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.