О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Установка табло выход

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.08.2018 23:02:40]
 Здравствуйте. Обьект магазин 300 м.кв. Табло выход планирую установить на запасном выходе и в основном входе. Поставили дверь на склад. Надо ли над дверь на склад устанавливать табло выход и с какой стороны он должен стоять? Спасибо.


[01.08.2018 23:05:06]
 https://cloud.mail.ru/public/2MyE/gR...


[01.08.2018 23:47:18]
 по направлению путей эвакуации


[01.08.2018 23:52:25]
 ***Надо ли над дверь на склад устанавливать табло выход и с какой стороны он должен стоять? Спасибо.
Не надо, устанавливайте табло над дверьми ведущими непосредственно наружу. По нормам, можно их не ставить совсем. Магазины до 500 м.кв. оборудуются оповещением 1-го типа.


[02.08.2018 0:30:14]
 а насчет оповещения ГОи ЧС надо ли ставить в магазине. на усилке LPA TA65M играет музыка в магазине и стоит микрофон, хватит ли этого?


[02.08.2018 0:46:45]
 ***хватит ли этого?
Более чем.
Оповещение о пожаре у вас есть, этого достаточно.


[02.08.2018 19:24:03]
 Доброго дня,BG-34 ®!

А как же: "Согласно постановлению 795-ПП Правительства Москвы от 1.12.2015 объектовые системы оповещения о чрезвычайных ситуациях создаются на объектах, в организациях с одномоментным нахождением людей (включая работников)более 50 человек, а также социально важных объектах и объектах жизнеобеспечения населения вне зависимости от одномоментного нахождения."



[02.08.2018 19:38:17]
 а как рассчитать количество? там написано более 50 человек


[02.08.2018 19:38:38]
 персонал там 3-5 человека


[02.08.2018 19:52:58]
 bulka2337 ®, посетителей не забывайте


[02.08.2018 19:55:47]
 мне кажется при большом желании там еще 45 человек не будет. мне кажется это больше касается предприятии где люди работают и можно доказать что работает больше 50 человек.. а в магазине всегда по разному и точного количества никто не скажет


[02.08.2018 20:01:40]
 Для Москвы:

МГСН 4.13-97 "предприятия розничной торговли"

*5.24. При расчете систем вентиляции и кондиционирования количество людей, находящихся в торговых залах, следует определять исходя из площади торгового зала на одного человека (или по технологическому заданию):

6м2 - для магазинов мебели, музыкальных, аудио-, видео-, бытовой и оргтехники, книжных, спортивных, ювелирных;

5м2 - для других непродовольственных магазинов, а также для продовольственных магазинов. только что нашел


[02.08.2018 20:04:18]
 например
СП 1.13130.2009
7.2.5 Для расчета путей эвакуации число покупателей, одновременно находящихся в торговом
зале, следует принимать из расчета на одного человека:
для магазинов — 3 м2 площади торгового зала, включая площадь, занятую оборудованием;
для рынков — 1,6 м2 торгового зала рыночной торговли.


[02.08.2018 22:04:54]
 ***Доброго дня,BG-34 ®! А как же:
Добрый вечер, коллега! Т.с. не написал что магазин в столице.
Да и тяжело предположить что магазин общей площадью 300 кв.м. -ОМПЛ :).
***для магазинов — 3 м2 площади торгового зала, включая площадь, занятую оборудованием;
Все это правильно, но в любом случае не дает оснований считать ваш магазин объектом с массовым пребыванием людей. Насколько помню, это определяется местными органами власти. Создаются списки таких объектов, на которые расспространяются особые требования в области обеспечения безопасности.


[04.08.2018 8:53:32]
 доброго, коллеги!
BG-34 ®, bulka2337 ® привел СП 1.13130.2009 п.7.2.5. По которому я считаю, что магазин ТС будет ОМПЛ из рассчета 300кв.м/3кв.м = 100 чел. А это уже, как я помню, объект с массовым пребыванием людей.

bulka2337 ® если в магазине есть фоновая музыка - будет предписание - сделаете.

Все написанное ИМХО :)


[04.08.2018 9:14:55]
 Почему игнорируете СП 52 и СП 256?


[04.08.2018 13:17:59]
 ***магазин ТС будет ОМПЛ из рассчета 300кв.м/3кв.м = 100 чел
Магазин тогда будет ОМПЛ, когда его таковым сделают местные власти, а не объявит сам хозяин.

***Почему игнорируете СП 52 и СП 256?
Речь я понимаю про СОУЭ, при чем тут эти СП?


[04.08.2018 15:55:27]
 bulka2337 ®[01.08.2018 23:02:40 Здравствуйте. Обьект магазин 300 м.кв. Табло выход планирую установить на запасном выходе и в основном входе. ......

Речь я понимаю, про эвакуационные знаки безопасности, к коим и относится, как выразился уважаемый bulka2337 ®- табло выход. СП 52 и СП 256, хоть и корявенько, но более менее понятно про них и пишут.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Установка табло выход      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.