[01.08.2018 19:30:14]
 Доброго дня товарищи огнеборцы. Прошу вашего совета по подбору оборудования порошкового пожаротушения. Имеем помещение зарядки АКБ, категории А. Необходимо подобрать систему порошкового ПТ. V помещения менее 100м3. Можно ли установить в помещении самосрабатывающие модули ПТ и протянуть ШС от С2000-4 через искрозащищенный барьер, так как на территории всего предприятия установлен Орион. Должны ли самосрабатывающие модули быть искрозащищенными?


[01.08.2018 21:44:42]
 https://yadi.sk/i/iQ9IpbMn3ZocAF


[01.08.2018 23:07:15]
 >Можно ли установить в помещении самосрабатывающие модули ПТ

Нет. Система пожаротушения должна быть автоматической, а не автономной.

>Должны ли самосрабатывающие модули быть искрозащищенными?

Модули должны иметь маркировку взрывозащиты. Скорее всего исполнения Exd, искробезопасных модулей Exi не существует.


[01.08.2018 23:23:26]
 Необходимо подобрать систему порошкового ПТ=Александр81
А вы что собираетесь тушить? Уж не водород ли?


[01.08.2018 23:24:03]
 Необходимо подобрать систему порошкового ПТ=Александр81
А вы что собираетесь тушить? Уж не водород ли?


[01.08.2018 23:34:15]
 >А вы что собираетесь тушить? Уж не водород ли?

Даже если всё остальное оборудование негорючие, то от необходимости тушить по нормам никуда не уйдешь - категории Е давно нет.


[01.08.2018 23:45:51]
 Корпуса элементов аккумулятора скорее всего трудногорючие, в худшем случае-горючие. Изоляция проводки, осветительные приборы - тоже сгораемые. А вот категорию "А" не исключу, что дает заныканная бутылка, т.к. почти наверняка акк-ры герметичные и выделение водорода в необразимом количестве еще надо проверять.


[02.08.2018 10:36:07]
 Ув.Georg ®, искробезопасные модули Exiа выпускает "Источник Плюс".


[02.08.2018 11:06:24]
 >искробезопасные модули Exiа выпускает "Источник Плюс".

Электрооборудование не вызовет воспламенения газа, а как насчет самого модуля?


[02.08.2018 11:21:38]
 Модули порошкового пожаротушения подкатегории IIC (водород)
https://antifire.org/category/powder...


[02.08.2018 11:29:11]
 ТР ТС 012/2011 О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах

IV. Виды взрывозащиты оборудования

"3) в отношении неэлектрического оборудования, предназначенного для работы во взрывоопасных средах:

"c" - конструкционная безопасность;
"b" - контроль источника воспламенения;
"k" - защита жидкостным погружением;
"d" - защита взрывонепроницаемой оболочкой;
"fr" - защита оболочкой с ограниченным пропуском газов;
"p" - защита повышенным давлением;"

То, что электрооборудование модуля имеет маркировку взрывозащиты "i" ничего не говорит о остальной части модуля.


[02.08.2018 11:45:34]
 Вид взрывозащиты ia относится к вводной коробке МПП, но сертификат выдан на МПП с областью применения во взрывоопасных зонах и угольных шахтах
https://antifire.org/wp-content/uplo...


[02.08.2018 12:01:09]
 >но сертификат выдан на МПП

Смотрите низ первой страницы: "Сертификат распространяется только на вводную коробку МПП."


[02.08.2018 20:45:56]
 Ув.Georg ®, не было возможности ответить, позвольте продолжить фразой из приложения к сертификату
"Область применения МПП во взрывоопасных зонах и угольных шахтах - в соответствии с Заключением ФГУ ВНИИПО МЧС от 01.11.2011 о возможности применения модулей во взрывоопасных зонах согласно маркировке взрывозащиты"


[02.08.2018 21:36:35]
 Решено, будем понижать категорию путем монтажа вентиляции в соответствии с СП12. А то Заказчик за голову схватится от сметной стоимости


[03.08.2018 1:10:40]
 Даже если понизите категорию. Зона по 123-ФЗ - вторая останется


[03.08.2018 9:31:38]
 >Область применения МПП во взрывоопасных зонах и угольных шахтах - в соответствии с Заключением ФГУ ВНИИПО МЧС от 01.11.2011 о возможности применения модулей во взрывоопасных зонах согласно маркировке взрывозащиты

Так какая маркировка взрывозащиты для неэлектрической части модуля? "i" - может быть только для электрооборудования.


[03.08.2018 9:41:56]
 dizel2012
а не назначайте


[03.08.2018 10:14:40]
 Ув.Georg ®,
корпус МПП статичен, это не механическое оборудование, требования к взрывозащите которого вы описали [02.08.2018 11:29:11].
Но комплексная оценка опасности воспламенения видимо содержится в заключении ФГУ ВНИИПО МЧС.


[03.08.2018 10:19:39]
 Зато в модуле есть пиротехнический элемент.

Вопрос даже тут обсуждается: "О приведении в соответствие требований «Технического регламента ТС» и СП5.13130 по оценке возможностей и определению условий применения во взрывоопасных средах противопожарного оборудования, где применяются пиротехнические элементы"

http://tk403.ru/tk403ru003.html


[03.08.2018 10:31:06]
 Как посмотреть этот документ?


[03.08.2018 10:33:43]
 ТР ТС 006/2011 О безопасности пиротехнических изделий

Приложение 1

8. "Средства пиротехнические промышленного назначения, в том числе:
...
средства для пожаротушения;"

Непонятно почему в целом модули пожаротушения не проходят подтверждение соответствия по этому техническому регламенту.



[03.08.2018 10:35:18]
 >Как посмотреть этот документ?

Сейчас уже только у участников обсуждения можно получить - там можно скачать только "свежие" документы.


[03.08.2018 11:26:48]
 Бураны, Тунгусы, они есть на ia, и даже вроде на IIС
Запускать с Яхонтов, Яхонты подключить к С2000-4


[03.08.2018 11:34:47]
 >Бураны, Тунгусы, они есть на ia, и даже вроде на IIС

Выбросьте бумажки, попробуйте подумать сами: что опасней - нагревательный элемент с током 200 мА или пиротехнический заряд, который выбрасывает 10 кг порошка?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: подбор оборудования порошкового пожаротушения для категории А      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.