Ширина эвакуационных выходов

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.07.2018 19:04:37]
 Добрый день. Банкетный зал объемом 6 тыс.метров куб. Класс конструктивной пожарной опасности С1. Имеется два выхода по 1,2 метров шириной. Вместимость 700 человек зала. Вот нужно узнать необходимую ширину эвакуационных выходов. Помогите.


[31.07.2018 23:08:40]
 СП 1.13130 пункты №№ 7.1.13,7.1.23,7.3.3,таблица 22.Ширина выходов Не менее 1,2 метра.А вот сколько выходов должно быть-надо рассчитывать с учетом расстояния и т.д


[01.08.2018 11:07:58]
 У меня получилась, исходя из Ваших данных, ширина выходов должна быть не менее 2,26, при этом учитывайте что расстояние из любой точки до выхода должно быть не более 30 м.


[01.08.2018 12:17:31]
 ув. Megaslonik ® интересный вопрос, не могли бы пояснить логику расчетов? Меня прям терзают смутные сомнения (но это только предположение), что 2 выходов для зала на 700 человек как бы маловато с учетом предельной плотности потока 5 чел/квм в основных проходах и последнего абзаца п.4.2.4 СП 1 (При наличии двух эвакуационных выходов и более общая пропускная способность всех выходов, кроме каждого одного из них, должна обеспечить безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещении, на этаже или в здании). То есть в данном случае 1 выход должен обеспечить эвакуацию 700 человек. Ну и схему этих проходов, я полагаю, тоже нужно как то посмотреть.


[01.08.2018 12:40:55]
 ув. Time ®
Каюсь. Вспомнил про 4.2.4 уже после написания поста.


[01.08.2018 13:16:45]
 Muhammad1990 ® [31.07.2018 19:04:37]схему бы что ли накидали. Как столы (столы же у вас там?)размещены, сколь где людей, проходы, размеры, существующие выходы.


[01.08.2018 13:24:25]
 
Цитата
Muhammad1990 ® [31.07.2018 19:04:37]схему бы что ли накидали. Как столы (столы же у вас там?)размещены, сколь где людей, проходы, размеры, существующие выходы.
--Конец цитаты------

И высоту помещения заодно
GRIN

[02.08.2018 12:34:43]
 Всё просто - по табл.22 СП 1.13130.2009:
1) 700 чел. / 155 чел. = 4,516129 чел. на 1 м ширины эвакуационного выхода (двери).
2) 4,52 / 2 выхода = 2,26 м - минимальная ширина каждого из двух эвакуационных выходов


[02.08.2018 12:55:38]
 GRIN [02.08.2018 12:34:43]проще некуда) я же указал выше п. 4.2.4 уже. 4,52 м каждый уж тогда. Просто, как я выше писал, тут одной шириной можно и не отделаться.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Ширина эвакуационных выходов      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.