Световые оповещатели в залах

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.07.2018 16:33:37]
 Вот я опять что то заморочился чтением норм...

Вот есть такой наипростейший объектик
http://pojproject-spb.ru/?dl_id=77

помещения 1 и 4 - Тренажерный зал, вот скажите - ставить табло в помещении № 1 согласно п 5.3 СП3 ?
между помещениями проем...


[25.07.2018 17:06:54]
 Мое мнение такое - если бы из помещения 1 было две двери, тогда бы было основание поставить оповещатель над эвакуационной дверью. А так - человек побежит в одну единственную дверь.


[25.07.2018 17:11:38]
 я тоже так считаю.. но согласно нормы в любых залах я должен поставить табло...
но блин не хочу я этого делать...

Может ради успокоения совести попросить Заказчика переименовать Тренажерный зал например в Тренажерная ?


[25.07.2018 17:27:38]
 Можно оба помещения обозначить одной цифрой. И давить на то, что это единое помещение.


[26.07.2018 0:50:09]
 ***И давить на то, что это единое помещение.
Да ну, это лажа.
***переименовать Тренажерный зал например в Тренажерная ?
А по экспликации БТИ он как числится?


[26.07.2018 5:58:12]
 Ну собственно я договорился о переименовании
у нас не БТИ, у нас ПИБ ))
по ПИБу это просто помещения Н-1 многоэтажного жилого дома
так что все ок, вопрос решен.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 