АПС и СОУЭ в магазине 300 кв. м. 1 этаж жилого дома

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.07.2018 10:32:39]
 здравствуйте. есть магазин 300 кв. м . продуктовый. 3 зала , через дверь склад и комната бухгалтерии. по пожарной сигнализации все понятно, запотолочные и потолочные датчики не более через 9 м и 4,5 м от стены, высота до армстронга 3.5 от армстронга до потолка 55 см. на запасном вызоде и основном входе, а так же возьле двери в склад ИПР. в проект заложил дип 34а-03. СОУЭ по нормам получается 1 типа, но опять же по нормам есть пункт если нет естественного освещения то 3 тип. в магазине 7 окон но будут стеллажи. я так понял нет естественного освещения это касается например подвала, где нет окон? решил спроектировать соуэ 2 типа с табличками выход . потом заказчик захотел музыку и и решил сирены убрать и поставить колонки. у рокстона есть усилитель с оповещением sx240. возник вопрос насчет ИБП SMT1500RMI2U APC Smart-UPS 1500 ВА. нужен ли на него сертификат по пожарной безопасности??? если нужен то смстема очень дорогая получается. усилитель плюс ИБП. APC просто стоит уже там. или оставить сирены и не мучиться? музыку отдельно слелать , усилители отдельно без оповещения дешевые. просто настараживает пункт про естественное освещение, думал лучше 3 тип что б уже точно) и вопрос насчет расчетов расчета соуэ, время на эвакуацию и т.п . если есть скиньте для образца. спасибо


[25.07.2018 11:03:16]
 СП7. п.3.14. Помещение без естественного освещения: помещение (в том числе коридор), не имеющее окон или световых проемов в наружных ограждающих строительных конструкциях.

в вашем случае проемы есть, значит есть естественное освещение и значит тип оповещения 1. Но разрешается повышать тип оповещения (п.2 СП3)если есть надобность.
bulka2337

[25.07.2018 15:47:12]
 кто знает насчет сертификата на ИБП? звонил внипо они сказали вроде если в составе идет, то есть не отдельно где то стоит то не нужен на него сертификат, по гост 53325. но что то очень не уверенно сказала)


[25.07.2018 16:05:28]
 bulka2337, если так беспокоишься о сертификатах, то зайди на сайт бастиона, в раздел ups и смотри пункт "ИБП длительного резерва 220 В".
Обычно вкладывают только декларацию таможенного союза, в лучшем случае ещё сертификат соответствия.


[26.07.2018 9:40:05]
 Сирены + таблички.
А музыку отдельно. И тогда на музыку не потребуется ИБП. В противном случае на АКБ заказчик разорится, независимо от эксплуатации АКБ приходится менять каждые 2-3 года, а у вас, как понимаю, далеко не 7 А/ч.
bulka2337

[26.07.2018 9:54:45]
 спасибо всем) так и решил поставить 8 сирен и не морочиться, потомучто усилок roxton sx240 который идеально подходит под эту задачу стоит около 70000, а простой для музыки10000) а есть хороший проект для образца с расчетом количества сирен? и если гпн проверяет уровень звука, чем он измеряет?


[26.07.2018 11:28:09]
 Шумомером,естественно. Обычно привлекают ИПЛ с поверенными приборами.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: АПС и СОУЭ в магазине 300 кв. м. 1 этаж жилого дома      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.