Противопожарные окна EI 60

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Максим

[25.07.2018 10:29:58]
 Добрый день!
При реконструкции 5-ти этажного административно-бытового здания, которое примыкает к 3-х этажному складу сырья и материалов, проектировщик указал на то, что в противопожарной стене на 5-м этаже которая выходит на склад, окна должны быть глухими и противопожарными, с пределом огнестойкости 60 минут! А на 4-м этаже можно оставить обычные окна! Однако в проекте сказано только про стены 1-го типа!
4-й и 5-й этажи объединены в единый пожарный отсек, и представляют собой многосветное офисное пространство!
Проект прошёл экспертизу в ГАСН, получено положительное заключение, в котором также не указаны окна!
Коллеги, подскажите пожалуйста по-возможности! Очень нужна помощь профессионалов! При необходимости вышлю проект!
Не могу понять логики, для чего ставить противопожарные окна на 5-м этаже, если на 4-м стоят обычные!?
Заранее спасибо за помощь!!!


[25.07.2018 12:11:56]
 Ув. Максим.

Имеем:
- в АБК противопожарную стену 1-го типа, обращенную к складу.
- 4 и 5 этаж, это единый пожарный отсек.

Судя по-Вашему описанью, здесь есть ошибка.
К окнам на 4 и 5 этаже предъявляются единые требования.

И требования к окну 60 минут в противопожарной стене 1-го типа также НЕ верны.

Окна в стене 1-го типа должны быть с пределом REI 150 (табл. 23 ФЗ-123).

Fireeng ®

[25.07.2018 12:23:04]
 Спасибо огромное!
Больше всего меня мучил вопрос о том, что ни в проекте ни в положительном заключении ГАСН не указаны окна! Есть только стена 1-го типа, а теперь проектировщик давит на то, что необходимо установить окна!

Требования к окнам это пункты 5.4.8 и 5.4.13 СП 2, ведь так?
инженер84 ®

[25.07.2018 12:51:18]
 Так-то оно так, только таблица 23 ФЗ 123 говорит о типе заполнения проемов в противопожарной стене 1-го типа - тоже первый тип. А вот таблица 24 уже разъясняет пределы огнестойкости для тех или иных типов заполнения. Читаем окна 1-го типа E 60. Откуда окна 150 мин еще и с показателем R! - несущей способности мне непонятно.

Про 25% не забудьте.


[25.07.2018 13:16:33]
 Уважаемый инженер84 ®[25.07.2018 12:51:18!

Спасибо!
Вы абсолютно правы.
Я ошибся в посте (Andorra1 ®[25.07.2018 12:11:56]).
Поторопился. Извините.

Конечно смотрим по табл. 24 ФЗ 123.
И имеем предел огнестойкости для окна в стене 1-го типа, - Е60.


[25.07.2018 13:42:28]
 Максим, Fireeng ®, вас так много на форуме.
Я думаю, что вы ошиблись с вопросом к пожарному. В противопожарной стене, примыкающей к складу, надо делать противопожарные окна и на 4м этаже и на 5м (с учетом п.5.4.13 - 8 метров по вертикали и 4 по горизонтали). А вот окна внутри образованного атриума, действительно можно оставить обычные на 4м этаже, а на 5м делать противопожарными 30 минут при заполнении преграды и не менее 45 минут при самих стеклянных перегородках, так как их более 25%.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 