АУПТ в архивном помещении

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.07.2018 15:07:11]
 всех приветствую! архивное помещение S=300кв.м. со стелажами почти до потолка. потолки H=4м. по смете зака везде "бураны". по зданию и в архиве. порошок разве подходит? и как расчитать кол-во "буранов" в архиве?


[24.07.2018 15:21:16]
 "9.1.4 Установки не должны применяться для тушения пожаров:
- горючих материалов, склонных с самовозгоранию и тлению внутри объема вещества (древесные
опилки, хлопок, травяная мука и др.);
- пирофорных веществ и материалов, склонных к тлению и горению без доступа воздуха."
Плотно сложеные стопки бумаги могут долго тлеть
koks ®

[24.07.2018 19:26:43]
 Имеется письмо от ВНИИПО по этому вопросу - https://yadi.sk/i/u_3psDQQ3ZXSF9
Порошок не подходит!!


[24.07.2018 22:34:24]
 письмо это ни о чем. нужны нормативные ссылки. нигде ничего что-то не могу наковырять.


[24.07.2018 23:00:56]
 bormen
п.9.1.4 про тление чем не нормативная ссылка?


[25.07.2018 8:37:33]
 >>>Порошок не подходит!!
Там написано же "не рекомендуется".
Тут лучше на затененность посмотреть! Если стеллажи, то вряд ли порошок по прямой может пройти.
koks ®

[25.07.2018 8:43:56]
 bormen ® определите класс пожара (подсказываю что будет А1). Потом читаете разделы пожаротушения в СП5 (только не по диагонали) и находите пункт 9.1.4. Этого достаточно Вам?
Karpov ® покажите архив без стеллажей.


[25.07.2018 10:22:01]
 >>> покажите архив без стеллажей.
Зачем? Я в архивах порошок ни разу не проектировал, все 5 лет, что занимаюсь ПБ, ставили газ и только.
>>подсказываю что будет А1
Ёпт, 9.1.4. ... тление внутри объема, и просто тление. Это же - разное, нет? В вами же приведенном письме, простите, черным по белому написано, что бумага не сопровождается тлением внутри объема, но её тушение порошком - малоэффективно.


[25.07.2018 10:47:42]
 это госзакупка. изменить ничего нельзя. в помещениях архива уже стоят лет 5 бураны. наша задача сделать проект на них и заменить на новые. на основании чего бураны там установлены не понятно..документации нет вообще...есть предписание гпн о замене на новые. наверное начну с общения с гпн...


[25.07.2018 10:53:45]
 >>> это госзакупка.
Тогда как... надо узнать у них, сколько им дали бюджета. И в этот бюджет попробовать пробить газ. На самом деле им пофигу, что вы установите, лишь бы уложиться в деньги.


[25.07.2018 10:54:43]
 Уж не ПФР ли?
Соц, мед страх и фсб, что я делал - всегда было куча денег и мы ставили новек.
koks ®

[25.07.2018 10:56:23]
 "Ёпт, 9.1.4. ... тление внутри объема, и просто тление. Это же - разное, нет?" - чёрт кроется в деталях. Упустил момент. Сорри!


[25.07.2018 10:57:20]
 Karpov
Я как то на даче жег много макулатуры в железной бочке. После этого залил все ведром воды и уехал. Приехав через несколько дней, обнаружил, что под слоем пепла все еще тлела недогоревшая бумага.

P.S. И кстати, газом также нельзя тушить тлеющие процессы. Газ сжирает воздух, а тление продолжается и без него.

Я архивы делал на 100 литровых трв модулях. Тут хоть вода просочиться может внутрь.


[25.07.2018 11:03:18]
 >>>Я архивы делал на 100 литровых трв модулях. Тут хоть вода просочиться может внутрь.
Я протестую, Вы меня так и без пенсии можете оставить!!!
По Газу специально для бумаги есть коэффициент, а вода, на мой взгляд, это уже извращения, хотя резон, конечно, есть.


[25.07.2018 15:26:10]
 Karpov ®, спринклерная установка безопасна, а когда "хлынет" газ, работники могут не успеть выйти.


[25.07.2018 15:35:58]
 "спринклерная установка безопасна, а когда "хлынет" газ, работники могут не успеть выйти."
Ну так для этого и делаются кнопки снятия автоматики, расчеты времени эвакуации из помещения и задержка пуска. Если такой логикой пользоваться, то газовое тушение вообще нельзя применять.


[25.07.2018 15:43:56]
 Alex_Crazy, все эти кнопки могут заклинить.


[25.07.2018 15:51:31]
 "все эти кнопки могут заклинить."
Так же как и насосы


[25.07.2018 15:58:49]
 Alex_Crazy, все эти кнопки могут заклинить.
Заложите самоспасатель.
  Ответ пойдет СЮДА