диаметр питающего трубопровода

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.07.2018 17:39:44]
 Установка водяного пожаротушения из нескольких секций, в том числе дренчерных. Хотелось бы выровнять расчетное давление на всех узлах управления. Для этого на отдельных участках питающего трубопровода меняем диаметр(в пределах допустимой скорости потока). Обычно от узла управления делаем трубу большего диаметра постепенно занижая диаметр.
На рядках дренчерных секциях есть необходимость выровнять давление (и как следствие расход), соответственно увеличиваем диаметр питающего трубопровода между рядками(ну например до 125).
Затем диаметр трубопровода уменьшаем,чтобы привести давление на УУ к требуемому(например до 100 или 80).
А вопрос в следующем, насколько корректно увеличивать диаметр питающего трубопровода по ходу удаления от УУ?
Ну т.е. как правильно:
1) УУ - труба 125 - труба 100 - рядки;
2) УУ - труба 100 - труба 125 - рядки?


[21.07.2018 17:48:26]
 А зачем выравнивать давление на всех узлах управления?
Достаточно рассчитать диктующую секцию.


[21.07.2018 18:27:26]
 Ну... например диктующая спринклерная секция - 0,5МПа, а на дренчерной секции требуется - 0,2МПа. Выбирая насосы на 0,5МПа получим перерасход воды на дренчерной. Или нет?


[21.07.2018 19:12:55]
 [21.07.2018 18:27:26]Уменьшив диаметры трубопроводов дренчерной секции, получите большее необходимое давление под узлом управления.
[21.07.2018 18:27:26]Увеличение диаметра по ходу воды от УУ(вар.2) обычно не практикуется.

В случае одновременного действия двух или более секций нужно увязывать давления и расходы.Если УУ установлены рядом,под ними естественно будет одинаковое(почти)давление.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: диаметр питающего трубопровода      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.