на что подключить Автоматику водяного пожаротушения без насосов

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
svale ®

[15.07.2018 23:23:20]
 Спринклерная установка, без насосной станции.

Планируется одна секция. Узел управления "Прямоточный", 4 СПЖ, задвижка перед УУ(конечники)+управление обводной задвижкой.



Вопрос - на что все это подключить?

(существующая в здании АУПС не на Болиде, и влезать в нее не хотелось бы)


[16.07.2018 16:49:53]
 Нет у вас автоматики, только информационные сигналы. Которые снимаются адресными модулями и отображаются на панели АУПС.


[16.07.2018 18:35:16]
 ув. Крюгер, а как же управление обводной задвижкой?


[16.07.2018 19:09:45]
 Ув. svale ®
>>>>>>(существующая в здании АУПС не на Болиде, и влезать в нее не хотелось бы)>>>>
А как Вы автоматику будете без контроллеров делать, опять кружок умелые ручки?


[16.07.2018 21:17:53]
 svale ®

возьмите у Плазмы ПУ и ШУЗ


[17.07.2018 0:11:15]
 Ув. Владимир227, ну почему же сразу "умелые руки"? просто хотелось бы обойтись минимальным набором приборов, в идеале одним.


[17.07.2018 0:34:38]
 zerber ® , к ПУ и ШУЗ еще наверное прибор индикации нужно добавить? Дороговато получается, один только ПУ 32т.р.
С2000М,Поток,Поток-БКИ подешевле будет..


[24.07.2018 21:16:09]
 А в принципе, для управления обводной задвижкой нужен ПУ или достаточно ППКОП?


[24.07.2018 22:52:43]
 "А в принципе, для управления обводной задвижкой нужен ПУ или достаточно ППКОП?"
Какая к черту обводная задвижка для АУПТ????
Напрямую от города!


[25.07.2018 7:30:10]
 Думаю что Вам понадобиться:

1. Шкаф ШУЗ - управление задвижкой.
2. Прибор ППУ для сбора состояний оборудования и передачи их на пост охраны + выдача сигнала на Шуз для открытия задвижки.
3. Пульт индикации и управления устанавливаемый на посту охраны.

Но пока не ясно, что у вас будет выступать в роли водопитателя - водопровод ХВС? Или?


[25.07.2018 9:16:57]
 Ув. Dekov , водопитатель - водопровод ХВС с напором 0,5МПа. По расчету запас по давлению -25%.
По оборудованию планируется- ШУЗ(плазма Т) и Поток-3Н(в спринклерной); + С2000М и Поток-БКИ (на посту). Норм?


[25.07.2018 9:17:33]
 Ув. Крюгер, можно обосновать Вашу точку зрения?


[25.07.2018 14:07:17]
 Водный кодекс РФ
Статья 53. Использование водных объектов для
обеспечения пожарной безопасности
1. Забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров допускается из
любых водных объектов без какого-либо разрешения, бесплатно и в
необходимом для ликвидации пожаров количестве.


[25.07.2018 14:09:20]
 Ок, понятно. Так это вроде на ТУШЕНИЕ. А на заполнение, промывку и пр.??


[25.07.2018 14:29:48]
 А, это непосредственно связано с обеспечением тушения.

Хотя...ранее было написано более доходчиво (сейчас объединили одним понятием):

Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 N 83.
IV. Учет количества отпущенной (полученной)
питьевой воды и принятых (сброшенных) сточных вод

32. Абонент обеспечивает учет полученной питьевой воды и сбрасываемых сточных вод.
Положение настоящего пункта не распространяется на сети и системы, используемые только для целей пожаротушения (наружные и внутренние установки, системы автоматического пожаротушения),водоснабжение которых может обеспечиваться, минуя средства измерения.




[25.07.2018 15:59:06]
 ПП РФ 83 от 13.02.06 насколько я понял, не действует. Наверное к сожалению.

Ув. Крюгер, Вы уверены, что действие Водного кодекса" распространяется на водопровод? Я прочитал отдельные главы(интересный документ, к сожалению знакомлюсь с ним впервые), и у меня сложилось мнение что к "водным объектам" относятся объекты типа рек, озер, прудов и пр., но никак не горводопровод.

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: на что подключить Автоматику водяного пожаротушения без насосов      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.