Отключение вентиляции

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.07.2018 16:51:28]
 Добрый вечер!
1-этажное здание,в котором сварочный пост,мех.участок,покрасочная В-3, защищена Тунгусом (2011 год установки). АПС в виде тепловых датчиков и одного ручника (также 2011 год). Приточная и вытяжная вентиляция,на которых установлены п/а нормально открытые кла.
При проверке выясняется,чт


[15.07.2018 16:59:25]
 Не могу нормально дописать сообщение!!
Выясняется,что при срабатывании с ручника, вентиляция не отключается и клапаны не закрываются!!!! :-() Мол,клапаны вообще вручную закрываются.
Меня пытаются убедить,что по проекту не запланировано,значит,так и надо...
Вопросы:
1) какие нормы действуют на вентиляцию,если я не знаю дату ввода вентиляции в системы и дату


[15.07.2018 17:04:00]
 Установки клапанов!
Можно ли применить тех.регламент, СП 7 к этой вентиляции и клапанам, если известны только даты установки АПС и АУПТ.
Хочу предложить 1) отключение вентиляции при сработке АПС/АУПТ,2) чтобы включение п/п клапанов происходило автоматически или дистанционно (а не вручную!!)


[15.07.2018 17:08:32]
 Имеется и соседнее здание, где в подвале склад тагже защищен Тунгусами,также имеется вентиляция и п/п клапаны в этом складе, но туда мы попасть не смогли! Сделали сработку дымового датчика у входа в склад, вентиляция не отключилась!
Вот, вытекает вопрос:
2) должна ли отключаться вентиляцич в складе при пожаре в смежном с ним помещении?
Заранее извиняюсь за вопросы, если показались кому-то глупыми ))) не слишком опытна в данной сфере.


[16.07.2018 13:13:10]
 п. 6.24. СП 7.13130.2013 Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее - системы вентиляции), а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов.
При этом по клапанам смотрите п. 6.10. Они обязательно должны быть сынтегрированы с АПС.


[16.07.2018 14:23:00]
 Спасибо большое за быстрый ответ. Конечно, я знаю эти пункты СП 7, но это СП вышло в 2013 году. А АПС и АУПТ установлены ранее.. А вентиляция и подавно,срок ее установки мне не удалось выяснить.
Я к тому,что правомерно ли применение данного СП к смонтированный ранее установкам


[16.07.2018 14:39:00]
 Из СП 7:
1.1. Настоящий свод правил применяется при проектировании и монтаже систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, противодымной вентиляции...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Отключение вентиляции      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.