[12.07.2018 7:54:50]
 Добрый день!В школе 60-х годов постройки был предусмотрен пожарный водоем, который не функционировал ни одного дня.ГПН предписывает его восстановить.Водоем подземный (на мой взгляд это резервуар,но в ГПН числится как водоем).В 30 метрах от него есть пожарный гидрант.Вопрос как снять этот водоем с контроля?Он на территории школы, устройство площадки не менее 12*12м не возможно.Школа в городе с количеством жителей не более 100.000.


[12.07.2018 8:39:29]
 если в радиусе 200 м найдете 2-ой гидрант и возьмете справку от водоканала о производительности водопроводной сети


[12.07.2018 9:36:54]
 Второй гидрант,с другого торца школы.А подскажите,какой производительности должна быть водопроводная сеть?И как потом снять водоем с контроля?


[12.07.2018 9:39:09]
 Чтобы ответить на ваш вопрос- нужно знать строительный объем здания и степень огнестойкости.


[12.07.2018 10:08:09]
 CSB ® посмотрите таблицу 2 в СП8.13130.2009 (класс Ф4)
А потом обжалуйте предписание, ссылаясь на статью 68 Федерального закона 123-ФЗ и СП8.13130.2009 (п. 4.1, ну и примечание 2 к таблице 2)


[20.07.2018 19:50:00]
 Начните с норм, которые действовали на момент проектирования здания.


[25.07.2018 18:39:15]
 достаточно составить акт демонтажа или ликвидации


[26.07.2018 9:07:11]
 "достаточно составить акт демонтажа или ликвидации"
Плюс добавить акт проверки гидрантов городской водопроводной сети.


[28.07.2018 0:05:47]
 акт проверки гидрантов
на территории города - запрос в ближайшую пожарную часть (спросить начальника 2-го караула, попросить отправить на почту скан)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пожарный водоем      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.