Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Учет дополнительного оборудования при расчете резервного питания АПС

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.07.2018 17:57:50]
 Уважаемые коллеги!

Вопрос возможно глупый, но всетаки хотелось бы ясности.
Подбираем РИП для питания оборудования АПС с АКБ на 24+1ч.

Встала необходимости подключить Болидовский волоконно-оптический преобразователь. По паспорту у него напряжение 5В и ток 0,8А.
У Болид есть для них штатные МП24/5. Работают с РИПами и на 12 и на 24В.
Вопрос - какой ток следует принять в расчете нагрузки РИПа и определении емкости батарей (при 12 или 24В соответственно)?


[10.07.2018 18:16:09]
 В паспорте на МП24/5 указано:
"Ток нагрузки:
– 0,8 А круглосуточный режим
Мощность потребления от источника входного напряжения при максимальном токе нагрузки, не более – 7 Вт."

Правильно ли я понимаю, что если к МП24/5 подключена нагрузка 5В/0,8А. То от РИП-12 он будет потреблять 7/12=0,583А, а от РИП-24 7/24=0,291А?


[10.07.2018 18:55:18]
 Всё верно.
АЕА

[11.07.2018 2:11:23]
 КПД преобразования не 100%, поэтому входящий ток лучше взять с запасом.


[11.07.2018 10:32:11]
 7 Вт - это мощность, которую потребляет преобразователь при максимальной нагрузке на его выходе. Т.е. уже с учётом КПД.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Учет дополнительного оборудования при расчете резервного питания АПС      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.