приемочные испытания спринклерных систем

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
VVA ®

[10.07.2018 14:22:44]
 По стандарту LPS-201 заказчик настаивает на гидростатических испытаниях давлением 13,8 бар в течении 2-х часов. По проекту рабочее давление 6 бар и испытания 1,25 Р. Максимальное рабочее давление спринклеров 12,1 бар. Как поступить? Запрос производителю спринклеров отправлен, пока без ответа.


[10.07.2018 15:30:15]
 Проводить испытания по проекту. Если проект принят Заказчиком, то это означает, что Заказчик согласился с испытательным давлением, которое указано в проекте.