Время подачи воды до спринклера в сухотрубе по FM Global

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.07.2018 20:35:28]
 Выручали уже пару раз по нерусским нормам, прошу помочь еще один.

FM Global. Подскажите, пожалуйста, в каком дата шитс у них указано время доставки воды (recommended water delivery time) для сухотрубных спринклерных систем для нескладских помещений.
Смотрел 2-0 и 3-26, не увидал.

Заранее спасибо.


[08.07.2018 22:43:34]
 Если нет в FMDS02,см. NFPA-13


[09.07.2018 10:23:17]
 C NFPA 13 понятно.
Страховая в целом по ФМ работает, но и NFPA примет.
Для себя, в целях повышения образованности, хотелось бы знать.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Время подачи воды до спринклера в сухотрубе по FM Global      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.