О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru  Эссманн в России

Компания «Плазма-Т» объявляет о проведении публичного конкурса на лучший проект пожаротушения 2017 года в двух номинациях, и приглашает к участию специалистов и проектные организации. В конкурсе могут участвовать проекты систем противопожарной защиты зданий, сооружений, инфраструктурных объектов городов и других населенных пунктов с применением оборудования компании ООО «Плазма-Т».
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  ОПС  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Что за непонятки с 6500RS

[ОПС]  

Классификатор темы:
 последняя В обсужденнии 0 реплик
Tolik2009 ®

[08.07.2018 17:17:45]
 Есть тут кто живой ещё? Здравствуйте!
Вопрос возник про 6500RS.
На складе установлено 4 шт. Высота установки - почти 12 м. Длина склада - вот хз, не помню наизусть, но комплект для увеличения дальности для 6500RS не применяется, значит где-то до 70 м.
Начались выдачи сигнала Пожар с одного извещателя. Проверили юстировку - показания 20 и увеличить не возможно. Чувствительность - А1. На других извещателях юстировку не проверяли.
Склад из сендвич панелей. Все 4 извещателя закреплены одинаково. Подозреваю, что или отражатель загрязнился (визуально вроде все одинаковые) или юстировка сбилась. В режиме тест все извещатели спокойно отрабатывают, при этом показывают уровень запылённости где в % 40 (мигание индикатора FAULT).
Что за непонятки с ним происходят?


[08.07.2018 22:41:52]
 
Цитата Tolik2009 08.07.2018 17:17:45
Проверили юстировку - показания 20 и увеличить не возможно. Чувствительность - А1.
--Конец цитаты------
Начальное значение уровня при включении юстировки 20. Если вблизи максимума положение, то так и будет 20 максимально.
Чтобы подстроить поточнее надо сначала отвести немного в сторону, при включении юстировки получите опять начальные 20, а при настройке можно получить более острый максимум на 60 - 80.
Если уведете сильно в сторону, то при настройке уровень дойдет до 90 и опять перескочит на 20.
Если значительных медленных перепадов по пыли и т.п. в помещении в течении суток не наблюдается, то нет смысла ставить адаптивный А1.
Лучше выбрать фиксированный 40% или 50%.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ОПС]Тема: Что за непонятки с 6500RS      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.