Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Что за непонятки с 6500RS

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Tolik2009 ®

[08.07.2018 17:17:45]
 Есть тут кто живой ещё? Здравствуйте!

Вопрос возник про 6500RS.

На складе установлено 4 шт. Высота установки - почти 12 м. Длина склада - вот хз, не помню наизусть, но комплект для увеличения дальности для 6500RS не применяется, значит где-то до 70 м.

Начались выдачи сигнала Пожар с одного извещателя. Проверили юстировку - показания 20 и увеличить не возможно. Чувствительность - А1. На других извещателях юстировку не проверяли.

Склад из сендвич панелей. Все 4 извещателя закреплены одинаково. Подозреваю, что или отражатель загрязнился (визуально вроде все одинаковые) или юстировка сбилась. В режиме тест все извещатели спокойно отрабатывают, при этом показывают уровень запылённости где в % 40 (мигание индикатора FAULT).

Что за непонятки с ним происходят?


[08.07.2018 22:41:52]
 
Цитата Tolik2009 08.07.2018 17:17:45
Проверили юстировку - показания 20 и увеличить не возможно. Чувствительность - А1.
--Конец цитаты------
Начальное значение уровня при включении юстировки 20. Если вблизи максимума положение, то так и будет 20 максимально.
Чтобы подстроить поточнее надо сначала отвести немного в сторону, при включении юстировки получите опять начальные 20, а при настройке можно получить более острый максимум на 60 - 80.
Если уведете сильно в сторону, то при настройке уровень дойдет до 90 и опять перескочит на 20.
Если значительных медленных перепадов по пыли и т.п. в помещении в течении суток не наблюдается, то нет смысла ставить адаптивный А1.
Лучше выбрать фиксированный 40% или 50%.
  Ответ пойдет СЮДА