С2000-КПБ, годен или нет для оповещения?

[ОПС]  

Классификатор темы:
 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.07.2018 23:45:06]
 Тут не раз проскакивала мысль что данный прибор не прокатывает для оповещения, можно как то аргументировать это нормами?


[07.07.2018 0:21:33]
 ***данный прибор не прокатывает для оповещения
А почему? Производитель пишет что можно, только контроль цепей оповещения там какой-то странный.


[07.07.2018 0:36:49]
 Если он сертифицирован по ГОСТ 53325 по необходимым пунктам, то почему бы и нет?


[07.07.2018 1:14:34]
 В одной из тем уважаемый Волжанин написал следующее:

В вашей связке =2000-М-КДЛ-КПБ= отсутствует офоциальный ПУП СОУЭ.
КПБ даже под управлением С2000 не выполняет все требования ГОСТа, предъявляемые к прибору управления.


[07.07.2018 1:23:49]
 ***написал следующее:
Да мало ли кто что на форумах пишет, это всего лишь частное мнение.
Сертификат на соответствие 123-ФЗ у него есть.
***отсутствует офоциальный ПУП СОУЭ.
Я думал что только бумаги бывают официальные:), ан нет еще и приборы бывают :).


[07.07.2018 1:23:50]
 ***написал следующее:
Да мало ли кто что на форумах пишет, это всего лишь частное мнение.
Сертификат на соответствие 123-ФЗ у него есть.
***отсутствует офоциальный ПУП СОУЭ.
Я думал что только бумаги бывают официальные:), ан нет еще и приборы оказываются бывают :).


[07.07.2018 1:23:50]
 ***написал следующее:
Да мало ли кто что на форумах пишет, это всего лишь частное мнение.
Сертификат на соответствие 123-ФЗ у него есть.
***отсутствует офоциальный ПУП СОУЭ.
Я думал что только бумаги бывают официальные:), ан нет еще и приборы оказываются бывают :).


[07.07.2018 12:37:15]
 C2000-КПБ сертифицирован по ГОСТ 53325-2012 (по разделу 7 с учетом п.7.2.6)
"7.2.6 Функциональные характеристики компонентов блочно-модульных приборов и параметры их взаимодействия с другими компонентами должны быть указаны в ТД.
Отдельные компоненты и иные технические средства, применяемые для построения приборов, могут не в полной мере соответствовать функциональным требованиям, предъявляемым к приборам в целом, при условии обязательного выполнения данных требований при совместной работе."
Т.е. в одиночку С2000-КПБ не может использоваться для оповещения, а в связке с2000-М - вполне.
Наталия

[09.07.2018 15:15:17]
 С2000-КПБ в одиночку вообще не работает. А в комплекте с С2000-М - это одна из его (С2000-КПБ) основных функций - запуск СОУЭ (с контролем линий)


[10.07.2018 4:32:44]
 Если еще актуально из ТД:
1.1.2 Блок применяется совместно с ...«С2000М» (далее – ПКУ), ...в качестве компонента блочно-модульного прибора приемно контрольного и управления в составе систем...оповещения о пожаре ...

То есть обращая внимание на то, что связка КПБ-Пульт-БКИ-итд это многокомпонентный ППКПиУ, применение КПБ для непосредственного управления СОУЭ возможно, однако:
1.1.3 Блок предназначен для непосредственного управления исполнительными устройствами (световыми и звуковыми пожарными..оповещателями..).

То есть в принципе он годен только для управления СОУЭ 2-ого типа.


[10.07.2018 7:15:06]
 >> То есть в принципе он годен только для управления СОУЭ 2-ого типа.

А третий тип с помощью ОПРов либо Сонаты-М и т.п. можно ли делать?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ОПС]Тема: С2000-КПБ, годен или нет для оповещения?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!