serg_bsa ®

[06.07.2018 12:17:53]
 Добрый день, коллеги!
Поделитесь опытом кто как делает. Подбираю ОКЛ. У меня производственное здание с АБК. Системы ПС, СОУЭ, ДУ. Имеется профлист (кровля) и сэндвич-панели (стены). Как прокладывать одиночные линии до точечных извещателей по профлисту (фермы через 6м)? И что делать с опусками по сэндвич-панелям?


[06.07.2018 13:45:11]
 А если бы не требовалась огнестойкая электропроводка - как бы прокладывали?


[06.07.2018 16:13:39]
 С сендвич-панелями все понятно, а вот что делать с профлистом на крыше? Как закрепить те же скобы к профлисту? Саморезом лист продырявится насквозь.


[06.07.2018 16:35:58]
 Извещатели к профлисту как крепить будете?


[06.07.2018 16:53:51]
 "С сендвич-панелями все понятно, а вот что делать с профлистом на крыше? Как закрепить те же скобы к профлисту? Саморезом лист продырявится насквозь."
Датчики крепить на плоские П-образные пластины. Пластины крепить в торцы волны профиля, чтобы возможная вода, которая собирается внизу этой волны не капала вниз и в извещатель. Ну а к сендвичу обычным саморезами. Приборы - на клепко-гайку


[07.07.2018 8:30:28]
 А зачем ОКЛ к точечным извещателям?


[07.07.2018 10:35:42]
 Если отапливаемое, делайте радиоканал


[09.07.2018 10:12:57]
 Если бы не требовалась огнестойкая электропроводка прокладывал бы на тросе и в кабель-канале.
Пока останавливаюсь на скобах и саморезах. Как оказалось, помимо профлиста еще есть изоляция и полимерная мембрана.
Насчет возможной воды задумался.
Где написано, что не надо ОКЛ к точечным?
Проводную один раз смонтировал и забыл, не надо парится с батарейками (высота от 8м и выше).


[09.07.2018 13:39:50]
 У ПожТехКабеля вроде как есть решение для троса (показывали недавно в Питере). Но пока не опубликовано на сайте. Можно позвонить, узнать.


[09.07.2018 13:52:31]
 Сетка манье очень красиво расписана у спецкабеля. Вешаете на крючочки, красота
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ОПС]Тема: ОКЛ на складе Как прокладывать одиночные линии по профлисту и по сэндвич-панелям?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

здесь могла быть ваша реклама
Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.