Расход на пожаротушение театра

[ОПС]  

Классификатор темы:
 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.07.2018 15:13:04]
 Здравствуйте,
тема уже поднималась не раз, но хотелось бы услышать мнения специалистов по результатам расчетов.

Имеется театр, площадь сцены 380м.кв., длина нижней галереи 75м., портал 12м.
По расчетам получилось: сцена - 88л/с, нижняя галерея - 44л/с, портал -14л/с.(все дренчеры естественно)

Суммарный расход - 147л/сек.

Вопрос у меня к специалистам владеющим реальными цифрами по театральным сценам: насколько полученные цифры адекватны?
Поделитесь, плиз, данными по результатам своих расчетов сцен: площадь сцены/расход.


[05.07.2018 15:54:25]
 Поднял старый проект
-сцена 486м - 115л/с


[05.07.2018 16:31:24]
 Alex_Crazy, спасибо! порядок цифр сходится. 115 - это расход чисто на сцену, без завесы портала и нижней галереи? или общий?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ОПС]Тема: Расход на пожаротушение театра      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

здесь могла быть ваша реклама
Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.