СОУЭ на LPA. Контроль каждого оповещателя

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.07.2018 10:45:27]
 в продолжение
http://www.0-1.ru/discuss/?id=35993#...

Недавно получили замечания по смонтированной системы речевого СОУЭ (хоть проект и не наш, но это уже не важно): при текущей загрузки линии оповещения контроль по импедансу при потери 20% от общего числа оповещателей не отобразится как неисправность

Оборудование: LPA-LX240

вот данные из сертификата:
Технический регламент: Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 Ф3, от 02.07.2013 N 185 Ф3, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ)

Дополнительные сведения о технических регламентах: ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 7.2.6, 7.2.10, 7.4.1 а), 7.4.1 г), 7.4.3, 7.4.4, 7.7.1-7.7.4, 7.10.3, 7.8, 7.14.2.

Полное наименование Органа по сертификации, зарегистрировавшего сертификат: Орган по сертификации "ТПБ СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности"

В описании LPA ничего не сказано ftp://ftp.luis.ru/LPA/manuals/LPA-LX...
koks ®

[02.07.2018 14:14:30]
 Sege ® [02.07.2018 10:45:27]
Судя по сертификату на LPA, то вообще не сертифицирован автоматический контроль исправности линий связи (пункт 7.4.1 "в" ГОСТ Р 53325-2012) - http://prntscr.com/k1jib2
К примеру сертификат у тромбона - http://prntscr.com/k1jhav
Заказчика послать лесом, так как он требует что не сертифицировано (шутка).




[02.07.2018 14:25:58]
 Хмм, т.е. получается что согласно сертификату данный прибор нельзя использовать, т.к. не выполняется 7.4.1 "в" ГОСТ Р 53325-2012?

Т.е. ЛУИС продвигает не полностью сертифицированное оборудование СОУЭ!?
koks ®

[02.07.2018 15:19:55]
 "при потери 20% от общего числа" - действительно в паспорте не нашёл упоминания про значение отклонения импеданса (чёртовы манагеры).
При значение отклонения импеданса 20%, максимальное количество подключаемых последовательно в линии оповещателей одинаковой мощности - 5 шт.
Можно подключить последовательно в линии 50 штук оповещателей одинаковой мощности, но 51 оповещатель в линии должен быть мощность более 20 % от мощности этой самой линии.
По факту такой же способ контроля у большинства импортных систем (к примеру Inter-M и др). Манагеры в руководствах по эксплуатации не расписывают эти нюансы.


[02.07.2018 15:45:35]
 К сожалению из-за этого нюанса у нас не принимают объект (попался продвинутый главный инженер). Спасибо еще раз ЛУИС+


[02.07.2018 16:21:07]
 Действительно, про 20% отклонения импеданса я в паспорте ничего не увидел. Но зато есть
"Встроенный блок контроля линий активен постоянно и может работать в следующих режимах:
 режим 1 – проверка линий каждые 10 минут,
 режим 2 – проверка линий каждые 12 часов,
 режим 3 – проверка линий каждые 24 часа."
А по ГОСТу должно быть не более 100 сек.


[02.07.2018 16:28:39]
 Подбирайте сборку из конденсаторов на конце линии. Сборка при контроле линии будет имитировать нужную мощность, например 50Вт.
koks ®

[03.07.2018 12:25:32]
 Sege ® Вы производителю писали по этой проблеме?


[03.07.2018 15:13:44]
 koks ® написали, пока не отвечают


[03.07.2018 16:03:30]
 >>Viss ® [02.07.2018 16:28:39] "Подбирайте сборку из конденсаторов на конце линии"
================================
А не возникнет резонанс напряжений?


[04.07.2018 10:35:40]
 Sege ® обязательно отпишитесь чем закончится ваша эпопея.

Сами пол года назад аналогично развлекались с этим усилителем, но т.к. у заказчика не было кому задавать умные вопросы, дело спустили на тормозах...

ТП предлагало всяческие потрясающие решения в духе "спрятать еще пару громкоговорителей за подвесной потолок и т.д.".

Также помню, что функционал в мануале на сайте и то, что фактически шло в коробке далеко не одно и тоже. К примеру в мануале с сайта: "При замыкании контактов 22 воспроизводится сообщение T001-XXX.mp3, при замыкании контактов 23 – T002-XXX.mp3." (планировали сделать кнопку со вторым сообщением для имитации учебной тревоги).
По факту работает только первое сообщение.
koks ®

[04.07.2018 10:38:27]
 Sege ® сделайте запрос в организацию, выдавшую сертификат. Уверен они много чего интересного прояснят))))
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: СОУЭ на LPA. Контроль каждого оповещателя      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.