Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

проект гаража с пожаротушением Блок С2000-АСПТ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
steils2 ®

[02.07.2018 8:40:16]
 Как то была поставлена задача сделать проект гаража с пожаротушением. Ранее закладывали С2000-АСПТ. Сейчас получается в проекте его без пульта не заложишь. Но такое решение слишком удорожает проект. Цена блока С2000-АСПТ около 7тыс рублей плюс С2000М еще 6,9тысяч р. Себестоимость такого решения стала в реализации в 2раза дороже. Возможно, не спорю, блок будет работать автономно, но такой проект просто могут завернуть на экспертизе.

Применить другой пульт С2000-КС, при цене 2,9тыс, тоже не получиться по документации он с С2000-АСПТ не работает.

Так же замечено что если общий пусковой ток модулей превышает 1А, то еще нужно и С2000-КПБ.

Вот и задался вопросом: а зачем такая связка в виде С2000М + С2000-АСПТ + С2000-КПБ. Когда дешевле это реализовать в связке: С2000-КС + С2000-4 + С2000-КПБ, общая стоимость 7,9 тыс.руб. Повесить табло "Уходи", "Не входи", "Автоматика отключена" на КПБ, свирель и "Выход" на соответствующие реле С2000-4. 3 выходов КПБ достаточно повесить пару-тройку модулей. При этом у КПБ пусковой ток до 6А. Четырех шлейфов прибора в принципе достаточно для двух шлейфов с дымовыми/тепловыми извещателями + шлейф СМК + шлейф Ручной пуск.

Интересует ваше мнение, стоит ли применять такое решение или применять автономные приборы других производителей? При этом такой прибор должен иметь пусковой ток 2-3А или иметь возможность расширения типа КПБ.



[02.07.2018 9:47:00]
 Для начала - у С2000-КС нет "пожарного" сертифика.
А на последок - из-за вот таких Кулибиных у нас системы пожарной автоматики не отрабатывают в половине случаев при пожаре.


[02.07.2018 11:50:50]
 adgernaut:
Предложите свое решение оптимальное по цене!
Понятно что С2000-АСПТ надежней, но применение пульта удорожает систему.


[02.07.2018 11:54:10]
 ВЭРС-ПУ - 5900р
Расширитель направлений пожаротушения ВЭРС-РНП-01 - 1800р



[02.07.2018 14:50:18]
 А в гараже поди бмв, мерсы и поршни каждый по 5-7 лямов стоят,
а потратить 20 тыр на систему слишком дорого.


[02.07.2018 15:05:40]
 green8888:
Тут вопрос не в деньгах, а целесообразности ставить кучу лишних приборов. Под пульт место надо тоже, плюс возможно и РИП придется ставить, если батарей в С2000-АСПТ не хватает по расчету. Еще и заказчику объяснить зачем ему это?!
ВЭРС-ПУ получается более реальный вариант автономного пожаротушения и дешевле раза в 2 болида.


[02.07.2018 16:03:11]
 "Еще и заказчику объяснить зачем ему это?!"
С2000-АСПТ с пультом - это сертифицированное решение от производителя. А С2000-КС + С2000-4 + С2000-КПБ - то колхоз, не имеющий сертификата и отработанных схем. Если Заказчика такое устраивает, то поставьте тазик с водой - он будет в восторге от дешевезны решений.


[02.07.2018 16:21:18]
 steils2 ® [02.07.2018 15:05:40]

"Под пульт место надо тоже"

вы похоже еще про С2000-ПТ забыли.


[02.07.2018 19:57:43]
 Удорожает на 10-15 тысяч проект? Вы свой личный гараж хотите защищать? Это даже не смешно, насколько абсурдно.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: проект гаража с пожаротушением Блок С2000-АСПТ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail