О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

СОУЭ размещение оповещателей

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
al2007 ®

[27.06.2018 11:45:56]
 Здравствуйте.



Имею магазин с большим торговым залом. По неопытности два глупых вопроса, уж простите...



1) Зачем применять потолочные оповещатели если можно применить настенные с размещением их на колоннах? Дальность оповещения от них ведь больше, чем от потолочных чья диаграмма направлена по сути в пол.... (развномерность речи конечно лучше будет у потолочных, но мне нужно сделать локальную систему оповещения в рамках ГОиЧС, музыки никакой не будет)



2) К коридору примыкают много мелких помещений. Я понимаю прор падение уровня звука через дверь и что есть требование по различимости речи, но вот вы лично ставите громкоговорители во все помещения чтобы не решать этот вопрос, или экономите и ставите только в коридорах с проверкой расчетом?


[27.06.2018 16:51:19]
 Всем доброго времени суток! Кто знает, отменили ли проверки органами МЧС малый и средний бизнес?


[27.06.2018 16:52:26]
 или это были только внеплановые проверки в связи с пожарами, а дальше остается по прежнему все?
koks ®

[27.06.2018 17:59:44]
 1. В торговом зале возможно заставят стеллажами подходы к колоннам. При увеличении высоты установки оповещателя на колонне падает звуковое давление. Тут надо на месте смотреть.
2. Всё очень просто. Посчитайте падение звукового давления от оповещателя до двери. Минусуйте 30 дБа из полученного значения (прохождение через дверь) и от полученного значения посчитайте значение падения звукового давления от двери до самого дальнего угла. Сравниваем с нормативным значением и делаем вывод. Обоснование приложите в проект.


[27.06.2018 22:40:35]
 
Цитата koks 27.06.2018 17:59:44
При увеличении высоты установки оповещателя на колонне падает звуковое давление.
--Конец цитаты------
С учетом диаграммы направленности оповещателя уровень сигнала по площади выравнивается.
Выставочные залы с большими площадями часто оповещаются рупорами на колонне, расположенными в виде ромашки.
http://www.secuteck.ru/articles2/fir...
koks ®

[28.06.2018 7:43:07]
 Bdfy ® [27.06.2018 22:40:35]
И это тоже верно.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 