Дублирование функций АУПС

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.06.2018 10:32:29]
 Добрый день, коллеги. Интересует мнение сообщества по следующему вопросу. Имеем крупный объект с набором систем противопожарной защиты - СОУЭ 4-го типа, противодымная вентиляция, внутренний пожарный водопровод. Для СОУЭ предусматривается свой ППУ, АУПС делается на отдельном ППКП, автоматика противопожарной защиты - на отдельном ППУ, с подключением к нему УДП. Вопрос - нужно ли предусматривать на ППУ автоматики дублирование таких функций ППКП АУПС, как отключение общеобменной вентиляции и разблокировку СКУД? Нормы предписывают делать отключение и разблокировку автоматически по сигналу от АУПС, но можно организовать отключение в ручном режиме на случай отказа ППКП АУПС.


[27.06.2018 11:06:52]
 Отключение общеобменной вентиляции и разблокировка СКУД являются функциями ППУ.


[27.06.2018 11:34:59]
 Ув. x-plintus ®:

1) СП7.13130.2013, п.6.24 - "Отключение систем вентиляции ... должно осуществляться по сигналам, формируемым ... автоматической пожарной сигнализацией." Пожарная сигнализация может быть реализована и на ППКП.
2) Определение ППУ, ППКП - ГОСТ Р 533325, ФЗ №123. Из определений НЕ следует, что ППКП запрещено выдать управляющий сигнал в смежную инженерную систему.
3) Если вам так проще, то на данном объекте ППКП удовлетворяет требованиям к ППУ и имеет соответствующий сертификат
4) вопрос был - стоит или нет дублировать функции в ручном режиме.


[27.06.2018 12:47:16]
 Из определений ППКП и ППУ по ФЗ123 следует что:
-ППКП формирует стартовый импульс запуска ППУ;
-ППУ передает сигнал управления на другие устройства противопожарной защиты, в данном случае вентиляция и СКУД.
Нельзя обойтись без ППУ.
"вопрос был - стоит или нет дублировать функции в ручном режиме" - на усмотрение проектировщика.
У вас ППКП и ППУ "в одном флаконе" полностью удовлетворяющее разделу 7 без учета п.7.2.6? Поделитесь наименованием.


[27.06.2018 12:57:54]
 Ув. x-plintus ®:
1) на основании чего автоматика общеобменной вентиляции и СКУД вдруг отнесены к противопожарной защите?
2) С2000М, АА-система


[27.06.2018 13:57:37]
 
Определение из ФЗ123:
"система противопожарной защиты - комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию)"

Общеобменную вентиляцию можно считать частью системы противопожарной защиты на основании, процитированного вами, СП7.13130.2013, п.6.24.
А автоматическая разблокировка СКУД, полагаю, остается на усмотрение проектировщика.
  Ответ пойдет СЮДА