Пожарная сигнализация в ангаре (склад)

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.06.2018 9:08:20]
 Добрый день! Прошу помощи. Есть склад-ангар шириной 20метров ,длиной 30метров ,высота 8метров полукругом,один вход .Склад заставлен стеллажами,храниться строительный материал (не горючий) Нужно установить бюджетный вариант сигнализации. Хотел подвесить на тросу обычные датчики ИП212-41, получается три нитки по 4 датчика ,но при возникновении пожара ,дым будет подниматься вверх обходя по сути две линии ,так как они расположены гораздо ниже потолка. Это нормальное расположение ? Может кто то сталкивался с ангарами полукругом ?Или что то другое посоветуйте..


[25.06.2018 9:27:30]
 "Это нормальное расположение ?"
Это не нормальное положение. Оно противоречит СП 5 Приложение П. Натягивайте трос под сымым потолком соблюдая расстояния приложения П. А вообще для склада подойдут дешевые ИПДЛ, которые получатся, возможно, дешевле точек на тросу. Рассмотрите ИПДЛ-Д-II/4Р


[25.06.2018 10:35:42]
 "Натягивайте трос под самым потолком соблюдая расстояния приложения П" Не совсем понимаю как это будет выглядеть( Какой таблицей руководствоваться если 8 метров это максимальная высота а дальше идет на убыль?? ИПДЛ вряд ли подойдут ,так как стеллажи могут заставить под самый потолок.


[25.06.2018 10:44:22]
 Смотрите на графу Таблицы П.1 "Свыше 8 до 10". Это ваш случай. Только угол наклона перекрытия надо учесть. Если у вас полукруг, а угол наклона, к примеру, от 15 до 30, то дымовая камера датчика должна быть на расстоянии не более 500мм от перекрытия.
Не думаю, что стеллажи будут прям до самого потолка, обычная высота складирования до 5,5м. А ИПДЛ можно повесить в 0,6м от перекрытия.


[25.06.2018 11:04:16]
 То есть ,если я протяну одну нитку на самой максимальной высоте ангара а две другие по таблице 13.3 и по П.1 ?


[25.06.2018 11:08:10]
 Кто-то нахваливал, что ОКЛ на тросе разработал. Не могу вспомнить.
У ИПДЛ лучи сбиваются в таких ангарах часто


[25.06.2018 11:11:50]
 Bersekk
И обратите внимание на 13.3.5 "В помещениях с крутыми крышами, например диагональными, двускатными, четырехскатными, шатровыми, пильчатыми, имеющими наклон более 10 градусов, часть извещателей устанавливают в вертикальной плоскости конька крыши или самой высокой части здания.
Площадь, защищаемая одним извещателем, установленным в верхних частях крыш, увеличивается на 20%."


[26.06.2018 10:26:00]
 Ответьте на вопрос выше,правильно я понимаю СП5???
koks ®

[26.06.2018 13:43:01]
 Мой вариант https://yadi.sk/d/syv55K603YR8Ko


[26.06.2018 13:55:16]
 koks
А почему так много датчиков ?
koks ®

[26.06.2018 14:07:16]
 Всё очень просто:
"В больших помещениях, для сохранения времени формирования сигнала о пожаре от двух извещателей, включенных по логической схеме «И», извещатели устанавливают на расстоянии не более половины нормативного, чтобы факторы пожара своевременно достигли и вызвали срабатывание двух извещателей. Данное требование распространяется на извещатели, располагаемые вдоль стен, и на извещатели по одной из осей потолка (по выбору проектировщика). Расстояние между извещателями и стеной остается нормативным". Отсюда http://www.vniipo.ru/vopros-otvet/sp... (Количество и параметры точечных пожарных извещателей, устанавливаемых в помещении, и расстояния между ними)
koks ®

[26.06.2018 14:15:34]
 А ну да. Про сокращение расстояния есть ещё в СП5.


[28.06.2018 7:54:49]
 Большое спасибо!А не подскажите где написаны нормы проектирования зданий и складов с высотой складирования грузов более 5,5 м ?
С СП5 ;1.3 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации: - зданий и сооружений, проектируемых по специальным нормам; - технологических установок, расположенных вне зданий; - зданий складов с передвижными стеллажами; - зданий складов для хранения продукции в аэрозольной упаковке; - ЗДАНИЙ СКЛАДОВ С ВЫСОТОЙ СКЛАДИРОВАНИЯ ГРУЗОВ БОЛЕЕ 5,5 м.


[28.06.2018 7:58:58]
 Bersekk ® [28.06.2018 7:54:49]
Если высота складирования более 5,5 м - тушение. Менее 5,5 м - пожарная сигнализация.
Тушение соответственно по СП 241.1311500.2015 "Системы противопожарной защиты. Установки водяного пожаротушения высотных стеллажных складов автоматические. Нормы и правила проектирования"
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пожарная сигнализация в ангаре (склад)      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.