Радиофикация высотного жилого дома

[ГОЧС]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Andrew_SS77 ®

[15.06.2018 13:49:06]
 Здравствуйте!

Проектирую радиофикацию в высотном жилом доме (высота 90м, 3 секции с разной высотностью, 436 квартир-872 розетки) с подземной автостоянкой. На первом этаже помещения арендаторов. С 2 этажа начинаются квартиры. На автостоянке не будет розеток, т.к. там только инженерные помещения. На 1 этаже будут стоять в помещениях видеомониторной, диспетчерской, помещение консъержа, холл главного входа и по одной точке в помещениях арендаторов. Нужно еще в помещении охраны поставить, но оно пока не известно.

Со 2 этажа по 2 точки в одной квартире(комната и кухня) и по 1 этажному настенному громкоговорителю в коридоре каждой секции.

Розетки буду использовать РВП-2, громкоговоритель в коридорах АСР-03.1.2 исп.2 . Ответвления на этажах через коробки РОН-2. Головное устройство БПР2-BF3/100. Усилитель УМ3-15-100.(2шт?)

Соответственно есть 4 пожарных отсека. Стоянка 2 отсека, 3й отсек с 1 по 13 этаж, 4 отсек с 14 по 27 этаж.

Вопрос такой:

Нужно ли будет до каждого отсека тянуть отдельный кабель или один на каждую секцию хватит?





[15.06.2018 13:54:09]
 Извиняюсь. Не посчитал розетки на 1 этаже. Всего 883 получается.


[16.06.2018 10:57:07]
 Извините, а зачем там радиофикация?


[16.06.2018 17:17:20]
 ***Извините, а зачем там радиофикация?
А шоб була :). По инерции проектируют в числе обязательных инженерных систем.


[16.06.2018 18:52:34]
 Заложите всем абонентам радиоприёмники с автоматическим включением от рации мчс. Есть такие, не помню название. В реале их не закупят скорей всего :-)


[16.06.2018 19:48:56]
 ***Есть такие, не помню название.
Никогда не слышал. Даже если и есть такие (что мало вероятно), то это будет уже не радиофикация (проводное вещание) а эфирный прием служебных каналов связи.


[16.06.2018 23:34:27]
 Уважаемый Andrew_SS77
Вы планируете выполнять СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений . Основные положения проектирования». П. 5.3.11 «Время живучести системы радиотрансляции – не менее времени эвакуации из объекта.»
или вопросы "огнестойкости" кабелей, коробок и громкоговорителей до Вашего департамента еще не дошли?


[18.06.2018 21:52:45]
 П. 5.3.11 через неделю перестанет действовать.


[19.06.2018 15:36:01]
 Не нашел ни в одном документе, про радиофикацию в высотном жилом доме и разделение на отсеки. Поэтому буду делать по одному кабелю на секцию.
И тут похоже тоже никто не знает. =(


[20.06.2018 0:35:33]
 ***Поэтому буду делать по одному кабелю на секцию.

Смотрите нормы , как вам писали выше.

Не совсем понятно что вы делаете? Если радиофикацию , то причем здесь пожарные отсеки?
Если вы делаете оповещение о пожаре, то причем здесь розетки?

А сколько и каких кабелей проложить, надо определять по ГОСТ и расчетом линий по допустимому падению напряжения.


[20.06.2018 9:47:12]
 
Цитата BG-34 20.06.2018 0:35:33
и расчетом линий по допустимому падению напряжения
--Конец цитаты------
Действительно, с этого надо было начинать, 100 Вт с выходом 30 В, сечение-то какое получится?


[20.06.2018 10:23:04]
 Я имел ввиду один кабель для розеток на секцию. И один кабель на громкоговорители на секцию.
Вот и я прошу разъяснить для радиофикации не нужно делить на пожарные отсеки?
Устанавливаем розетки, там они сами поставят приемники.
Кабель магистральный ПРППМ 2х1,2
Абонентский ПТПЖ 2х1,2
Посчитал будет 1 блок БПР2-BF3/100-15В, 1 блок усилителя УМ3-15-100 и 2 блока усилителя УМ3-30-100
Кабель для громкоговорителей КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,5


[20.06.2018 10:51:43]
 ***Вот и я прошу разъяснить для радиофикации не нужно делить на пожарные отсеки?
Если это радиофикация (проводное радиовещание) то пожарные отсеки при ее создании не учитываются вообще.
Если это оповещение о пожаре (СОУЭ) то оно делается совсем по другим нормам чем радиофикация.
***Кабель для громкоговорителей КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,5
Зачем вам КПСЭнг? ТРП не устроит?


[20.06.2018 10:57:03]
 ***Кабель для громкоговорителей КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,5
****Зачем вам КПСЭнг? ТРП не устроит?

Может вы имелли виду вместо ПТПЖ?
ТРП это же телефонный кабель и для громкоговорителей не подходит


[20.06.2018 11:00:39]
 ТРП это же телефонный кабель и для громкоговорителей не подходит.
Кто вам сказал? Вся абонентская сеть радиофикации в здании раньше делалась ТРП, прибивали гвоздиками. ПТПЖ редко применяли.


[20.06.2018 11:03:02]
 Как и вся абонентская телефонная сеть в сельской метности выполнена проводом ПРППМ (который провод радиофикации:)).


[20.06.2018 11:17:30]
 Я про этажные громкоговорители АСР-03.1.2 исп.2
Кабель для них КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,5


[20.06.2018 11:53:12]
 Я про этажные громкоговорители АСР-03.1.2 исп.2
Зачем вам огнестойкие громкоговорители антивандального исполнения?
Обычные не подойдут? У вас что пожароопасный объект?
А почему именно 1.5 кв. мм, закладывайте сразу 4 а то лучше 6 мм кв..


[20.06.2018 11:57:05]
 Получается какой-то нонсенс. Магистральные линии вы прокладываете обычным проводом, а ответвления к громкоговорителям огнестойким да еще и экранированным.


[20.06.2018 12:34:21]
 Нет, вы наверное не совсем поняли.
Есть розетки в квартиры. А есть по одному громкоговорителю в коридоре на секцию.


[21.06.2018 0:43:25]
 А какая разница между линией к розетке и линией к коридорному громкоговорителю?


[04.07.2018 12:22:02]
 А зачем громкоговорители в коридорах? В радиофикации таких же нет :)


[04.07.2018 19:53:43]
 ***В радиофикации таких же нет :)
Это видимо взамен рупорных, сводки передавать :)А если серьезно, наверное оповещение ГО ЧС.


[19.07.2018 13:24:46]
 Всем доброго времени суток!

Какие многоэтажки, вчера получили заключение из экспертизы (Многоквартирный жилой дом 2 секции по 2 подъезда по 3 этажа, в итоге на 48 квартир).
Одно из замечаний - Не предусмотрена система радиофикации проектируемого объекта (СП 133.13330.2012
п.4.1, СП 54.13330.2016 п.4.6).

Это имеется ввиду установка абонентских точек подключения громкоговорителей в квартирах для трансляции сигналов МЧС. Источниками могут быть проводным и эфирные системы, в зависимости от полученного ТУ на подключение.

Это аналог советского проводного вещания, которое было успешно убито.


[19.07.2018 23:01:41]
 ***Это имеется ввиду установка абонентских точек подключения громкоговорителей в квартирах для трансляции сигналов МЧС.
Это в столице? Там я слышал, еще осталась радиофикация.
Что специальная сеть для ГОЧС, или все таки обычное проводное вещание?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ГОЧС]Тема: Радиофикация высотного жилого дома      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.